dvp28sv plc ile 04da-s2 üzerinden basınç sensörünü okuyamıyorum.
 
dvp04da analog input olduğundan okuyamazsınız...dvp04ad kullanmanız gerek ve konfigurasonu doğru yapmak gerek..konfiguratordan önce çalışma modunu (4-20mA , 0-10V) , sonra ise hangi dataya yazılacağını seçmeniz gerek
 
dvp04da analog input olduğundan okuyamazsınız...dvp04ad kullanmanız gerek ve konfigurasonu doğru yapmak gerek..konfiguratordan önce çalışma modunu (4-20mA , 0-10V) , sonra ise hangi dataya yazılacağını seçmeniz gerek
Evet İbrahim bey ben yanlış modüller işlem yapmaya çalışıyormuş, bu modüller inverter sürebilir iyim mesela yine delta ürünlerinden birini
 
dvp04da analog input olduğundan okuyamazsınız..

DVP-04DA bir analog input değil analog output'tur.
Bakınız Delta Türkiye tarafından yayınlanan katalogda göreceksiniz.
57046



dvp04ad kullanmanız gerek ve konfigurasonu doğru yapmak gerek
Kesinlikle doğru.

@Ulukisla2014 ;
Aşağıdaki konuyu inceleyiniz. Oradaki örnek işinizi görecektir.
https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/delta-plc-hmi-vfd-uygulama-Örnekleri.125656/#post-809761
 