DVP14SS211T YARDIM

volkan5505

Üye
Katılım
1 Ocak 2008
Mesajlar
25
Puanları
1
Yaş
40
Transistör çıkışlı plc'ye role nasıl baglayabilirim,üzerinde up zp . y0 y1.....diye gidiyor,herşeyi denedim (kapasitem dahilinde) ama olmadı gerçi daha çok yeniyim bu işte yardımcı olursanız sevinirim,şimdiden teşekkürler.)
 
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
UP (+24V) ZP (OV) bağlamalısınız.
Tüm transistor çıkışlı Delta PLC'lerde Y çıkışlarınız NPN'dir.

Örneğin bir DC röle çektirmek istiyorsanız.
Rölenin A1 bobin terminaline +24V, A2 bobin terminalini de ilgili Y çıkışlarına götürmelisiniz.

Kolay gelsin.
 
ilgin için çok teşekkür ederim dedigin gibi yaptım oldu) çok sağol
 