Dvp28Sv S/S Uçları

bybugu

Üye
Katılım
25 Mar 2010
Mesajlar
7
Puanları
1
Yaş
39
Merhaba;
DVP28SV Transistör çıkışlı bir plc ile bir proje geliştirmekteyiz.Fakat plc nin input terminallerinde 2 adet S/S ortak uç var.İlk S/S ucuna eksi vererek pnp elemanlarımızı kullandık.Fakat bazı elemanlar npn olduğu için diğer S/S ucuna artı bağlayarak kullanmak istedik.

Bağlantıları yaptıktan sonra plc terminalleri kısa devre olmaya başladı.Bağlantıları kontrol ettim herhangi bir problem yok.Hatta tüm terminalleri çıkartarak ilk S/S ucuna eksi diğer S/S ucuna artı bağladım yine de kısa devre oldu.

Nerede hata yaptığımı bulumadım,yardımcı olabilirseniz sevinirim.
 
bybugu arkadaşım bildiğim kadarı ile 28sv plc yi aynı anda hem source , hem sink modda kullanamıyorduk. Ya bütün s/s uçlarına (-) yada s/s uçlarına (+) bağlamak lazım.
 
sayın üyemiz bizzat elimde aynı plc den olduğundan ölcü aleti ile kontrol ettim iki s/s ucu iceriden kısa devre edilmis durumdadır.
 
Evet arkadaşlar sizin söylediğiniz gibi bağlanmıyormuş.Teşekkür ederim yardımlarınız için,kolay gelsin.
 