Easy view için reçete uygulaması şöyle yapılıyor=
öncelikle PLC içerisine bir satır ekliyorsunuz ÖRN
(word 0 x 10 -->word 2)) yani 0'ıncı word'ü 10 sabit sayısı ile çarpıp sonucu 2.wordün içine atıyoruz (burada word 0 ve word 2 keyfi seçilmiştir siz isterseniz word 500 kullanın) 10 sabit sayısıda keyfi seçilmiştir ama bu sayı dataların birbiri üzerine gelmemesi için yani çakışmaması için sizin kaç adet word göndereceğinize göre değişir.Mesela sizin herbir ürün için 50 adet değişkeniniz var ise ozaman ((word 0 x 50 word 2)) olarak yazacaksınız.PLC'de yapacağınız işlem bukadar.
Sıra panelde yapacağınız işlende: diyelimki değişken olarak 10 adet word kullanacaksınız.
1-DATA TRANSFER OBJECT penceresini açıyorsunuz ve source adress segmesinde bulunan device type'ye plc'deki çarpma sonucunu yazdığımız word'un singesini yanındaki device adress'e ise yine plc'deki çarpma sonucunu yazdığımızyani word 2 yi yazıyoruz.NO.OF WORD kısmını 1 yapıyoruz.Destination adress segmesinde bulunan device type ise LW yanındaki device adress'e ise 9000 adresini giriyoruz.Unutmadan Attribute segmesinde bulunan adress mode alanını word yapıyoruz yoksa yukarıdaki bilgileri giremeyiz,yanındaki interval yazan kısımada 1 1,5 gibi kendinize göre bir zaman giriniz ve OK butonuna basınız.
2-Daha sonra RECEIPE TRANSFER OB JECT'S ATTRIBUTES penceresini açıyorsunuz.Write adress segmesindeki device type'ye plc'nizdeki word simgesine ayarlıyorsunuz.Device adress'e ise hangi word adresten başlayacağınızı yazıyorsunuz.ÖRN:word 100 ve no of word'e de kaç adet word transfer edecekseniz adedini yazıyorsunuz (biz 10 adet kullanacağımızdan 10 yazıyoruz) ve onun altındaki attribute segmesini ise download olarak ayarlıyoruz ardından TAMAM butonuna basarak oluşturduğumuz bu butonu sayfanın istediğimiz bir yerine koyuyoruz.(istersek bu butonun LABEL segmesine gelerek gönder yazısı yazarsak butonumuzun üstünde gönder yazısı oluştururuz.)
Butonu koydukan sonra yanınada numerik data penceresini açarak RWI 0 dan başlayarak 10 adet numerik data yerleştirirsek wordlerin içeriğini görürüz.
3-Tekrar RECEIPE TRANSFER OB JECT'S ATTRIBUTES penceresini açıyorsunuz.Write adress segmesindeki device type'ye plc'nizdeki word simgesine ayarlıyorsunuz.Device adress'e ise hangi word adresten başlayacağınızı yazıyorsunuz.ÖRN:word 100 ve no of word'e de kaç adet word kayıt edecekseniz adedini yazıyorsunuz (biz 10 adet kullanacağımızdan 10 yazıyoruz) ve onun altındaki attribute segmesini ise save olarak ayarlıyoruz ardından TAMAM butonuna basarak oluşturduğumuz bu butonu sayfanın istediğimiz bir yerine koyuyoruz.(istersek yine bu ikinci butonunda LABEL segmesine gelerek kayıt yazısı yazarsak butonumuzun üstünde kayıt yazısı oluştururuz.)
Butonu koydukan sonra yanınada numerik data penceresini açarak plc'de ki panelden göndereceğimiz wordlerin başlangıç alanından itibaren başlayarak 10 adet word'u yani word 100,word 101,word 102....de bu ikinci butonun yanına koyarak değişiklikleri izler ve gerekirse tekrar kaydedebiliriz.
sayfanın herhangibir yerine yine numerik input olarak ilk başta söylediğimiz plc'deki çarpılan word'u yani örnek olarak yazdığımız word 0 'ı koyarız.
Böylece word 0 değeri (0)iken gönder butonunun yanında bulunan dataların değerini 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 yazarsak gönder butonuna basarsak plc'de bulunan word 100 ile 109 arsındaki dataların içeriği 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 olur.
word 0 değeri (1) iken gönder butonunun yanında bulunan dataların değerini 10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 yazarsak gönder butonuna basarsak plc'de bulunan word 100 ile 109 arsındaki dataların içeriği 10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 olur.
Bu yöntem ile birçırpıda bütün değişkenleri PLC'ye yük olmadan saklayabiliriz (RWI panelin kalıcı data alanlarıdır)
Hepsi bukadar.
Programın çalışabilmesi için plc ile online olarak denemeniz gerekmektedir offline olarak reçetelemeyi göremezsiniz.