ek nasıl patlar

Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
kablo başlık katologundakı soyma olculerıde önemlidir gerilime göre degişir
 
ek patlamaz yapan kişi patlar
benim dikkatimi başka birşey çekti üçüncü fotoğrafta arkadaki tavada yanyana sıralanmış og kabloları görüyorum.üçlü guruplanması yada aralarında gerekli mesafenin bırakılması gerekiyordu diye düşünüyorum....

çok tehlikeli ve gereksiz olmuş..
 
evet her kablo arası 20cm olması gerekir.üst üste pinmemesi gerekir vs vs..
 
https://www.kontrolkalemi.com/forum...ri/3301-xlpe-kablo-basligi-patlar/sayfa2.html
Konu daha öncede paylaşılmıştı.Başlık veya ek mufunun birinci patlama sebebi ALAN KONTROLÜ sağlayan materyalin kusurlu montajıdır.Neticede alan kontrolünün sağlanamamasıdır.Diğer bahsedilen kusurlar alan kontrolündeki kusurun yanında devede kulak kalır.Patlayan başlık veya eki otopsi yapın.Delik, karbonun soyulduğu yerde,yani temizlenmiş yer ile karbonlu kısmın birleşim yerinde ise patlama sebebi kesinlik ile alan kontrolünün sağlanamamış olmasıdır.
 