ek nasıl patlar

kablo başlık katologundakı soyma olculerıde önemlidir gerilime göre degişir
 
ek patlamaz yapan kişi patlar:)
benim dikkatimi başka birşey çekti üçüncü fotoğrafta arkadaki tavada yanyana sıralanmış og kabloları görüyorum.üçlü guruplanması yada aralarında gerekli mesafenin bırakılması gerekiyordu diye düşünüyorum....

çok tehlikeli ve gereksiz olmuş..
 
evet her kablo arası 20cm olması gerekir.üst üste pinmemesi gerekir vs vs..
 
https://www.kontrolkalemi.com/forum...ri/3301-xlpe-kablo-basligi-patlar/sayfa2.html
Konu daha öncede paylaşılmıştı.Başlık veya ek mufunun birinci patlama sebebi ALAN KONTROLÜ sağlayan materyalin kusurlu montajıdır.Neticede alan kontrolünün sağlanamamasıdır.Diğer bahsedilen kusurlar alan kontrolündeki kusurun yanında devede kulak kalır.Patlayan başlık veya eki otopsi yapın.Delik, karbonun soyulduğu yerde,yani temizlenmiş yer ile karbonlu kısmın birleşim yerinde ise patlama sebebi kesinlik ile alan kontrolünün sağlanamamış olmasıdır.
 

Forum istatistikleri

Konular
133,438
Mesajlar
971,558
Kullanıcılar
459,454
Son üye
ali13581979

Yeni konular

Geri
Üst