Ekonomik krizle beraber çoğu işletmenin kapasite oranlarını azaltması veya üretime ara vermesinden dolayı şebekeden çekilen akım oranlarında düşme yaşanıyor. Bu durum beraberinde iyi dizayn edilmemiş problemli kompanzasyon sistemlerini ortaya çıkarmıştır. Sorunlar 2 madde çerçevesinde toplanmaktadır.
1. Tam yükte çalışırken problemli olmayan kompanzasyon sisteminde üretimin düşmesi nedeniyle dengesizlik durumu ortaya çıkmıştır.
2. Akım trafosu sekonder tarafında çekilen akımların 50mA'in altına düşmesi ve beraberinde reaktif rölenin bu düşük akımları okuyamaması durumuyla karşılaşılması ve boştaki trafonun endüktif kaybına karşılık kondansatörün uygun olmayışı.
Bakımını üstlendiğiniz işletme eğer üretime ara vermişse veya kapasite azaltma yoluna gittiyse şayet, size çözüm olarak 50mA'nin altındaki akım değerlerini ölçebilen ve sistemin kondansatör ihtiyacını direkt röle üzerinden okuyabileceğiniz bir reaktif röleyi tercih etmenizi tavsiye ediyorum.