sn: muratyüğünt öncelikle paylaşmış olduğunuz örnek uygulamalar için teşekkür ederim. yanlız forumu takip eden arkadaşların bu uygulamalara bakarak yanılgıya düşmemeleri için, göndermiş olduğunuz çizimlerde bir takım yanlışları dile getirmek istiyorum.
Kumanda devreleri ve güç devrelerine seri bağlı lambalar göstermişsiniz, pratikte sinyal lambaları neon tiptir, bu tür seri bağlatı yapılırsa kumanda devresi enerjilenmeyecektir, gayeniz çalışıyor bilgisini göstermek için sinyalizasyon yapacaksanız, sinyal lambasını ya kontaktöre paralel yada, kontaktorun normalde açık kontağını kullanarak yapabilirsiniz. Güç devresinde ise çizmiş olduğunuz sinyalizasyonun pratikte geçerliliği yoktur. motora hiç zaman lamba üzerinden yol verilmez.
Diğer bir yanlış, yıldız / üçgen çiziminize bakılarak uygulama yapılmak istenirse,genelde zaman rölelerinin kontakları enversör tiptir, ama siz çizimde birbirinden bağımsız iki kontak olarak göstermişsiniz,ekt se enversör kontağın olmadığını biliyorum fakat yinede y/ü çizimlerinin yeni başlıyan kişilerin ellerine bir zr geçtiği zaman şaşırıp kalmamaları için yıldız üçgen çizimlerinin ekts de çizilmesine karşıyım.
Sizlere Sayın;Mesut Pürmüslünün çizmiş olduğu örnek bir şemayı göndermek istiyorum,burda gerekli ayrıntılar belirtilmiş durumda.Devrede güvenlik amaçlı 24
Özür dilerim eski yolladım mesajı,devrede güvenlik adına 24V kontaktörler kullanılmıştır.