Electra WMZ 9 Arıza

klmcı

Üye
Katılım
31 May 2012
Mesajlar
33
Puanları
1
merhaba arkadaşlar;

Electra WMZ 9 luk cihazlarda ısıtma çalışırken kondanser fanı 300-350 psia arasında duruyor mu? Şimdi bu arıza ile uğraştım.yüksek basınç 20 Bar dan hemen sonra hızla yükseliyor ve manometrenin sonuna dayanıyor.Sonucunda ise cihaz kendini kapatıyor.İç ünite ( sanırım power düğmesi ) de yeşil ışık yanıp sönüyor.
 
Merhaba,
gerçekten zor bir durum ancak korkulacak bir durum değil.klimayı ısıtma fonksiyonuna aldığınızda 4 yollu vana ve selenoid switch kros olarak çalışır.olasılık ise 4 yollu vana sıkışıyor olabilir yada selenoid switch tıkalı olabilir.ilk bakmanız gereken kompanentler bunlar olmalı.

kolay gelsin
 
tesekkur ederim,
sorun iç ünite fanından kaynaklanmakta imiş.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,806
Mesajlar
930,281
Kullanıcılar
452,608
Son üye
murat620

Yeni konular

Geri
Üst