merhaba arkadaşlar;

Electra WMZ 9 luk cihazlarda ısıtma çalışırken kondanser fanı 300-350 psia arasında duruyor mu? Şimdi bu arıza ile uğraştım.yüksek basınç 20 Bar dan hemen sonra hızla yükseliyor ve manometrenin sonuna dayanıyor.Sonucunda ise cihaz kendini kapatıyor.İç ünite ( sanırım power düğmesi ) de yeşil ışık yanıp sönüyor.
 
Merhaba,
gerçekten zor bir durum ancak korkulacak bir durum değil.klimayı ısıtma fonksiyonuna aldığınızda 4 yollu vana ve selenoid switch kros olarak çalışır.olasılık ise 4 yollu vana sıkışıyor olabilir yada selenoid switch tıkalı olabilir.ilk bakmanız gereken kompanentler bunlar olmalı.

kolay gelsin
 
tesekkur ederim,
sorun iç ünite fanından kaynaklanmakta imiş.
 