Öncelikle faturalarınızı incelediğimizde sizin ve komşunuzun sayaçları aynı yani ikisi de trifaze aktif dediğimiz sayaç ve bu sayaçlarda reaktif hanesi yok. sayacınızın reaktif ölçümüde yok zaten.
Normal şartlarda 15 kW kurulu gücü geçen her yer reaktife tabidir denir ama mesken ve aydınlatma aboneleri reaktife tabi değildir. Zaten sizde normal reaktifden cezaya girildiğinden değil sistemsel hata nedeniyle tarifenize tanımlı reaktif tarifesinden ve sisteminizin reaktif sayaçlı olmamasından dolayı %90 ile cezaya girmiş görünmektedir.
Sizdeki sıkıntı faturanıza baktığınız zaman ikiniz arasındaki tek farkın tüketici sınıfı yazan kısımda olması. Muhtemel ihtimal bu sınıflarda birinde reaktif tanımlı değil sizinkinde tanımlı bunu da dağıtım şirketinizdeki bir yetkili ile görüşmeden çözemezsiniz.
Bir diğer konuda şu an sizin evinizin iskanı olmadığından dolayı yasal olarak sizin orda abonelik yapma hakkınız olmamasına rağmen dağıtım şirketinizin sizi abone yapmış olması. eskiden binalarda iskan olmadığı yada yaygın olmadığı için bu tarz abonelikler yapılıyordu muhtemelen ordan kalan bir alışkanlık diye düşünüyorum.