elektrik kablo kesiti

tamam ama trafodan beslenecek bu hat yüzde 3 doğru mu?
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
eğer işletmen de kendi trafon varsa
motorlar için %3+%5=%8
aydınlatma ve prizler için %1,5+%5=%6,5
gerilim düşümü yüzde 8 e göre hesaplandığında 70 çıkıyor
 
kompanzasyonlu hali ilede 120 mm kare
 
kendim sorup kendim cevaplamıyorum. ben öyle biliyorum. doğru mu diye soruorum
 
%3-%5-%8 meselesi şartlara bağlıdır. ADP den enerji veriyorsan % 5 alırsın tali panodan besleniyorsa % 3 alırsın Trafo da 1 kademe yükseltirsin % 8 bile alabilirsin buda yakın alıcılara voltaj yükselmesi olarak yansır.

ucuza mal edecem diye postu deldirme
 
Hocam demeraj akımını katmıycakmısın motor yıldız üçgenmi yoksa sürücü ilemi tol alıyor?
 
trafo sizinse besleme gerilimini artırırsınız.

ama trafo sizin değilse kademe ile gerilim artırma şansınız da olmaz.
400 v %5 gerilim düşümünde hat sonu gerilim 380v olur.

ayrıca kombanzasyon ile ince kesit kullanmanızı önermem. kombanzasyon devre dışı kaldığında kablolar fazla akım çekerek ısınacaktır.
 
Trafo çıkış geriliminiz önemli, mesafeniz çok fazla. Yıldız üçgen kalkışta bile gerilim düşümü açısından zorlayacak bir mesafe.

Saygılar....
 