Elektrik kesilip yeniden geldiğinde bir süre sonra elektrik verme hk.

Ups çok dandik oluyor ya, en iyisi bu çözüm ama devre bulamadım
Dandikten kastınız nedir ?
 
http://deneysan.com/Content/images/documents/elektrik-5_38059308.pdf

zr.png
 
Ben yıllarca kullandım. 3x25A kontaktör ve zaman rölesi yeterli.
Elektrik gelince zaman rölesi ayarladığın süre kadar sonra kontaktörü çekiyor.
Sen 4dk.ya ayarlıyordum. Gidecekse gidiyor geliyor stabil oluyor sonra eve elektrik veriyor.
 
Çesitli kontaktorlerin bobin devresinin tutma ve çekme gerilimleri incelenerek belki bir devre kurulabilir ama çokta stabil olmaz tahminim.
 
Aradığınız bu. Süre 10sn. Süre için r8 direncini ve C5 kapasitörünü büyütmeniz gerekir.
R4 R5 R6 R7 kullanıılmayacak