elektrik kontağından çıkan yangın

Başka bir ihtimal topraklamadır... Şofben gövdesinden su tesisatı ve topraklama hattı birleşir... Toprağa kaçak veren başka bir cihazın enerjisi, şofben üzerinden suya akarken yanma olabilir...[/QUOTE]

böyle bir ihtimal olabilirmi?
 
bencede buna yakın bir durum gerçekleşmiştir.
 
asigorta sistemi iki parçaya ayırmazki. nört zaten baglı durumdadır.gerçekleşecek olay şu olabilir. sistem içerisindeki kondansatörler aşırı gerilim birikmesine maruz kalıpyanmış olabilir.bütün olasılıkları boşvrelim. en basit mantıkla düşünelim. sigorta arızalı olamaz mı? yada sigortada o an bir arıza meydana gelmiş olamaz mı?
 

nötr kopmuşsa nasıl olurda şofben nötrü toprak üzerinden alabilirki? demek ki nötr ile toprak birleştirilmiş.
 
böyle bir ihtimal olabilirmi?

Olabilir...
Hem şimdi biliyoruz ki, konuyu açan arkadaşımızın bahsettiği almaç, 60 lt lik bir termosifon...

Bir de tesisatta plastik değilde, galvaniz boru varsa, süper bir topraklayıcı...
Binanın topraklama sistemi, tekniğine uygun değilse (ki mutlaka kötüdür...) bu termosifon üzerinden topraklama yapmış olması ihtimali çok yüksektir...

Tecrübedir...
Benim başıma gelen biraz daha farklıydı... Bir villa, kış, ana sigorta kapalı...
Şebeke havai hattına yıldırım düşüyor. Termosifon tesisatı tamamen yanmıştı... Ana panodan topraklama kazığına giden 10 luk kablo kavrulmuştu...
O anda çok şaşırmıştım... Tesisatın genelinde fazla birşey yoktu ama banyo linyesinin geçtiği yerler ve banyo tesisatı mahvolmuştu...
Havai hatta bağlı olan nötr kablosu, klemens dibinden eriyerek kopmuştu...

İyiki yıldırımın süresi çok uzun değil... Düşünsenize, 5 dk süren bir yıldırım neler yapar ???
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…