Olur tabiki ama önemli olan akü çıkışı ile DC/AC inverter beslemesinin aynı olması ve akünün amper saat değeri değeri.
Ayrıca bir mühendis olarak soruna teknik bir cevap verdim ama bir arkadaş olarak Sayın Binbaşı' nında dediği gibi jeneratör kullanman daha stabil ve daha hesaplı olur.
Akü çıkışı ile DC/AC inverterin beslemesi aynı olmalı, ikisi arasındaki kablo 300 A' e dayanmalı (yanmayan ve en az 120 mm2 kesitinde olmalı). Dikkatli ol Elektrik şakaya gelmez.
Akü çıkışı ile DC/AC inverterin beslemesi aynı olmalı, ikisi arasındaki kablo 300 A' e dayanmalı (yanmayan ve en az 120 mm2 kesitinde olmalı). Dikkatli ol Elektrik şakaya gelmez.
Akü çıkışı ile DC/AC inverterin beslemesi aynı olmalı, ikisi arasındaki kablo 300 A' e dayanmalı (yanmayan ve en az 120 mm2 kesitinde olmalı). Dikkatli ol Elektrik şakaya gelmez.
300 amper akü var mı?ben hiç görmedim de..
Not:Yok ise eğer 12 v 150 amper iki tane akü alıp bunları paralel bağlaması
gerekir..Baya tuzlu oldu bu proje işi..
Ayrıca 3000 w motor için 3000 w invertör bence tam verimli olmaz.Çabuk ısınıp
kendini korumaya alır.
4000 w invertör verimlilik açısından daha uygun..