Arkadaşlar bina kontrolüne gidecem..sizce düzgün bir pano nasıl olması gerekir?ve diğer kontroller neler olmalıdır..usta mühendislerimden cevap bekliyorum..
Projesi uygun bir şekilde çizilmiş ve onaylanmış ise projeyle uyumluluğuna bakın ilk etapta.
Bara ile kablo bağlantıları sağlam bir şekilde yapılmış mı?
Kablo pabucu ile bağlantılarda, kablo pabuca sağlam bir şekilde irtibatlandırılmış mı? kabloyu oynatınca pabucun içinde oynuyor mu? Kabloyu çekince pabuçtan çıkıp geliyor mu? (Bazen birden fazla kablo bir pabuç ile bağlanabilir. Bu gibi durumlarda daha dikkatli olmak gerekli. Kablonun teki tam giremeyebiliyor)
NYAF kablo kullanılmış ise, kablo uçlarına kablo yüzüğü takılmış mı?
İlk aklıma gelenler bunlar.