şimdi gidip panoya baktım, panonun altında kompanzasyon için yerleştirilmiş bobinlerden geliyormuş.bunun nedeni ne olabilir(nüvenin kirlenmesi diye düşündüm ama tam emin değilim)
Kompanzasyonda kullanılan bobin dediğiniz harmonik reaktörü ise kademelerdeki kondansatörlerin değer yitirmesi sonucu ses yapan kademelerin rezonansa girmesindendir.Kademe kapasitesi örneğin 10kVAR ise 15A akım ölçmeniz gerekir.3 Fazın akımı dengesiz ve 15A altında ise kondansatörler değer yitirmiş yada arızalanmıştır.Değiştirmeniz gerekir.