Sigortanın kaç amperlik olduğuna bakabilirmisiniz sn srdl46 ? Mümkünse bir de markası.
Neresinde yazıyor acaba kaç amper olduğu ?Sigortanın kaç amperlik olduğuna bakabilirmisiniz sn srdl46 ? Mümkünse bir de markası.
Üzerindeki yazılara bakın. B10 B16 B20 B25 B32 (B yerine C diyede yazabilir.)Neresinde yazıyor acaba kaç amper olduğu ?
Peki bir marka önerebilirmisiniz bana ben alayım elektrikçiyi öyle çağıracağım ?Sigortanın değiştirilmesi gerekli. Evlerde C tipi (geç atan) Sigorta kullanılması uygun değildir.
2300W ufo yaklaşık olarak 10-11A çeker zaten. Sigortanın 20-25A olması gerekli . Buna bağlı olarak da kabloların 2,5mm2 olması lazım (normalde). Yoksa sigorta atmaz ama kablolar ısınarak yangına sebebiyet verebilir.
Bilinen bir marka ile değiştirilmeli en kısa sürede.
Peki bir marka önerebilirmisiniz bana ben alayım elektrikçiyi öyle çağıracağım ?
Kaç amper alayım birde?