Sayın Magi enterkonnekte sistemin çalışma prensibi şu şekildedir : Bir gün önceden üretim yapacak santrallardan durum bilgileri alınır,örneğin 600 mw lık Seyitömer termik santralına yarın için sisteme 500 mw vermesi istenir 4 ayrı genarötörün kaçar mw ta çalışacağını hatta puant saatlerinde ve haricindeki saatlerde bile gerekiyorsa saat saat değişik mw larda çalışmasını isteyebilir.Eksik mw çalışmasında geçerli bir arıza durumu yoksa santral cezalı duruma düşer.EPDK ve E.Ü.A.Ş nın ortak bir birimi bu üretim ve tüketimi dengede tutmak için çalışır.Hafta tatili ve bayram tatillerinde yaklaşık 20.000 mw/h -normal günlerde 30.000 mw/h lik bir tüketimimiz var.Bu tüketimi karşılayacak üretimi sağlayan kontrol eden yukarıda bahsettiğim birim kamu ve özel bütün elektrik santrallarına kumanda eder.Tahmini tüketimi karşılayacak üretimi yapacak bütün santralların üretim raporlarını alır.Ve onlara bir sonraki gün yapacakları üretimi bildirir,aksi durumlar için elinde bulundurduğu HES leri kullanır.Çokçabuk enerji üretimine geçebilen HESler sistemin ihtiyacı olan kendilerinden istenen üretime hemen ulaşırlar.Termik santrallarda bu süre kazana kömürün girmesi yanması oluşan ısının suyu buhar haline getirmesi bunun mw dönüşme süreci 10 -150 dk .alır.Diyelimki sistemdeki önemli tüketicilerden bir kaçı devreden çıktı ve sistemde enerji fazlalığı var.Aynı anda yük azalmasından dolayı frekanslarda ve gerilimlerde biraz yükselme olur Yüktevzi merkezleri hemen HES lerden üretimlerini istediği kadar düşürtür.Enterkonnekte sistemin dengesini sağlamak için elinin altındaki HESlerden üretimi tolere edecek şekilde yararlanır.Diyelimki tam tersi bir durum oldu üretim yeterli gelmedi frekans ve gerilimler düşüyor,YTM talimatı ile düşük frekans röleleri ayarları en düşük ayarlanmış olan trafo istayonları ki bunlar önem sırasına göre ayarlanmıştır.Otomatik olarak sistemden çıkar sistem yükünü böyle atarak frekansı normale getirmeye çalışır.Sizde bilirsiniz halk arasında elektriğin fazlasını gece toprağa vermek gibi bir durum söz konusu değildir
Velhasılıkelam konuyu biraz açınca mevzu uzadı,evinizdeki musluk gibidir ne kadar açarsanız o kadar üretimi artırırsınız ne kadar kısarsanız okadar azaltırsınız(min.max kapasite sınırları içinde).İnşallah faydalı olmuşumdur sağlıcakla kalın.......