Merhaba
1-) 7kw gücünde şofben için en az 32 A
Sigorta kullanacağım. (7000/220=31,8)
2-) Fakat sigorta kutusundaki direkten gelen elektriğin ilk girdiği ana sigorta 25 A.
3-) Ana sigortayı da en az 32 A ile değiştirmem gerekiyor sanırım. (Ana sigortayı değiştirirken öncesinde elektriği kesecek başka bir sigorta olmadığı için birazda tehlikeli bir durum galiba. Nelere dikkat etmem gerekiyor?)
4-) 30 MA değerinde kaçak akım rölesi kullanacağım. Sadece şofbene giden hatta bağlı olacak. Şofben sigortasının çıkışına bağlayacağım. (Ana kolon-Ana sigorta- Şofben sigortası- Kaçak Akım- Şofben)
5-) Sigorta kutusundan direk şofbene linye çekeceğim. 3*4mm2 kesitinde antigron kablo kullanacağım.
6-) Banyoda da şofbeni açıp-kapatmak için anathar görevinde sigorta kullanmak gerekir mi?
Değerli ustalarım, hocalarım ve web'in en yardımsever forumu olan kontolkalemi camiası cevaplarınızı bekliyorum.