Kolat gelsin arkadaşlar şöyle bir sorun var
Bizim yurt binalarında öğrencilerin kullanımı için 2 gözlü 2500 W lık elektrikli ocak var
Tesisatta 25A / 30 mA /6kA kakr var ocağın linyesi özel linye (direk sigortadan) bu ocağı çalıştırıyoruz üzerine tencerede suyu koyuyoruz su kaynıyor ve 5 dk sonra kaçak akım atıyor
Ocaklar başka yerlerde sorunsuz çalışıyor
6 blok var ve hepsinde aynı
Sorun ne olabilir yardımlarınızı bekliyorum
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
ocağı taktığınız prizde sıkıntı var birde su kaynarken demişsiniz su biryere temas ederse atabilir. sigortadan çekilen kabloda sıkıntı olabilir yaklaşık ocak 12 amper çekiyor. kontrol etmeniz gerekir. kablonuz ince ise nötr ve toprak birbirine temas edebilir.
Şöyle ki 6 blok var ve her blokta 5 daire var ve hepsinde aynı problem var suyu koyuyoruz soğukken 10-15 dk içerisinde kaynamaya başlıyor ve iyice kaynadıktan sonra sigorta atıyor (su taşmıyor hiçbir şekilde)
farklı yerde aynı tesisata sahip başka binada sıkıntı olmuyor yeni yapılan tesisatta oluyor
1-kaçak akım rolesi bozuk
2-amperi düşük
3-ocakta faz toprak nötr toprak kısa devresi hemen olmuyorsada ısıdan dolayı genleşen bir tel, kablo veya su topraklamayı nötürü fazı şaseye temas ettirmekte
not kısa bir anı;bahçeli olan bir restaurantta bahçede bulunan prize karınca temasından dolayı kaçak akım rolesinin attığını buldum ve karıncaları def ettikten sonra sorun düzeldi