Şahin Kızıltaş
Üye
- Katılım
- 15 Nis 2018
- Mesajlar
- 5
- Puanları
- 1
- Yaş
- 23
Arkadaşlar iyi günler bana bu devrenin tam olarak çalışmasını yazabilirmisiniz ?
Çok teşekkür ederimMerhaba
- 1 nolu bağlantının altındaki kalıcı butondan start verilince Y1 rölesi ve valfi enerjilendi soldaki piston ileri gitti
- S2 sensörü pistonu gördü K1 kontaktörünü enerjiledi
- K1 enerjilenince Y2 röle ve valfi enerjilendi piston geri geldi
-S1 sensörü pistonun geri geldiğini gördü Y3 rölesi ve valfini enerjiledi sağdaki piston ileri gitti
- S4 sensörü pistonu gördü Y4 rölesi ve valfini enerjiledi aynı zamanda K2 kontaktörüde enerjilendi piston geri geldi
- K2 kontaktörü K1 in mührünü kesti
- S3 sensörü K2 kontaktörünün mührünü kesti
-NOT S3 sensörü normalde çıkış veren (görmüyorken) sensördür