Siemens analog giriş modüllerinin biri üzerinde bulunan tüm giriş yada çıkşılar ya mA. olarak yada V. (Volt) olarak ayarlanabilir.YAĞMUR PX' Alıntı:Bir analog giriş modülünün 5 adet girişi olsun. Bu girişlerden birine mA olarak analog çıkış veren bir sensörü bağlıyalım. analog modül üzerindeki farklı bir girişe ise V olarak baska bir sensörü bağlayabilirmiyiz? sorum buydu?
Siemens'i baz alırsak, bildiğim kadarıyla EM xxx serileri hem 0-10 V hem de 4-20 mA analog giriş kabul ediyor. Bu konuda kullanacağınız analog giriş modülünün kullanım kılavuzunu incelemeniz daha doğru olur.
Siemens analog giriş modüllerinin biri üzerinde bulunan tüm giriş yada çıkşılar ya mA. olarak yada V. (Volt) olarak ayarlanabilir.
Bir kısmını mA. olarak ayarlarken diğer kısmın V. olarak ayarlayamazsınız....