merhaba arkadaslar işletmemde kullandıgım 4 adet dozaj bandı var bunlar 3 loadcell li olup elimko ac 10 indikatörüne baglıdırlar.defalarca kalibrasyon yaptk bir türlü gramaj daha dogrusu kilo dalgalanmasını cözemedik.girdigimiz set degeri örnegin 30 ise bu deger %60 artabiliyo veya %50 düşebiliyor.acaba plc den olabilirmi bu sorun.bantları pc den kontrol edioruz.tşkler
 
loadcell ler 0 -20 mA mı yoksa 0-10 V mu eger V ıse plc anolog cıkısında kac V cıkıs olduguna bakabılırsın sapmanın nerede oldugunu anlamana yardımcı olur ayrıca tahmınım sorun plc de degıl loadcellerın ayarsızlıgındandır
 