elk. kesildiğinde jeneratör çalıştırma

canj23

Üye
Katılım
8 Mar 2008
Mesajlar
168
Puanları
1
Yaş
40
arkadaşlar Şebeke elektriği kesildiğinde jeneratör nasıl devreye giriyor şema açıklama herhangi birşey şimdiden teşekkürler
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
sebeke için bir kontaktör jeneratör için bir kontaktör ortak bir baradan alıcılara gidiyor.en basit mantıgı şebekenin kapalı kontagı jenaratörün marşına bağlı. tabi bunu yapan jenaratör röleleri var o hallediyor bu işi.
 
Teşekkürler.

Bir sorum daha olacak. İşletmemizde bulunan jeneretörü elektrik gittiği zaman otamatik devreye alıp geldiği zaman otamatik devreden çıkarmak istoyoruz. Bir kaç araştırma yaptım ama bir kaç basit çizimden başka bir şey bulamadı.

İşletmemiz 3 fazdır.
 
Bunun için otomatik transfer panosuna ihtiyacınız var. Birde jeneratörünüzün elektrik gidip-geldiğinde marş yapıp stop etmesini sağlayacak bir kontrolcü de lazım tabi.
 
Jeneratör beyni, ana kart şebeke üzerindeki akım trafolarından akım bilgisi, direk olarakta gerilim bilgisi alır. Şebekenin Faz gerilimleri,frekans ve akım değerleri jeneratör tarafından sürekli izlenir. Faz yokluğu, gerilimin aşırı düşmesi veya yükselmesi (Değerleri önceden set edilir.) frekans problemi, enerjinin komple gitmesi gibi durumlarda şebeke ana şalterini açtırır, jeneratör şalterini kapar yaklaşık 10-12sn sonra sistemi enerjilendirir. Senkronizasyonlu sistemlerde şebeke enerjisinin geldiği durumda çalışma şekli farklıdır, senkron halde çalışan jeneratörler şebekeyede senkron olur yani enerji kesilmez sürekliliği devam eder sonra jeneratörler devre dışı olur sistem şebekeden beslenir.
 