Emerson marka sürücü var faz kayıp arızası

Emerson süeücüler, arkadasın dediği gibi, sarım kontrol üretimlerinde kullanılır, encodr ıle cevresel hızı sabit tutabilirsiniz. Geri beslemede denıyor galıba, konusunda uzman bir markadır. Herkes kullandıgı, hakim oldugu markayı övüyor..
 
arkaslar merhaba benım bı sorum olcak emerson surucu var makınanın ustunde ov hatası verıyor bazen dc bara gerılımı yuksek dıyor bu hatayı kaldırmam ıcın ne yapmam gerek
 
Merhaba
Commnander se 7.5kw sürüsüyle Boşta olan bir asansör makine motorunu test ettim,makine motor boştayken sürücü çıkışındaki voltajı ölçtüğümde fazlar arası 220V gördüm ,bu arada motor Y bağlıyken,hadi diyelim motor Boşta oldunu için sürücü voltajı düşmüş bu kadar düşmesi normal mi? ikincisi test amaçlı olarak motoru Üçgen bağladım motor başta Çalışmaya başladı ve sonra geri gitmeye çalıştı bir iki defa bağlantılarında kontrol edip tekrar denedim, bir kaç saniye bekledim ne hata vermek diye baktım hata vermiyor şalteri kapattım,sizce neden kaynaklanıyordur.Teşekkür ederim.
 
Sürücüye giriş voltajı 380 VAC geliyor mu?Giriş voltajını ölçünüz!Eğer motor çalışırken yön değiştiriyorsa iki faza kalmış olabilir.Önce giriş voltajını sonra motorun bağlantı klemensini kontrol ediniz. Motor sargılarından biri klemens bağlantısından kopmuş olabilir veya bağlantılar gevşek tir
 
Sürücüye giriş voltajı 380 VAC geliyor mu?Giriş voltajını ölçünüz!Eğer motor çalışırken yön değiştiriyorsa iki faza kalmış olabilir.Önce giriş voltajını sonra motorun bağlantı klemensini kontrol ediniz. Motor sargılarından biri klemens bağlantısından kopmuş olabilir veya bağlantılar gevşek tir
Sn C. Berkan;
Giriş voltajında ve bağlantılarda sorun yok,Y bağlanınca motor normal olarak çalışıyor bu arada motor boşta ama çıkış voltajı ölçtüğümde sürücü çıkışı fazlar arası 220V olarak görüyorum,motor boşta olsa dahi bu kadar sürücü çıkışında ki voltaj düşer mi,parametrelerle ilgili bir takım ayarlar isteyebilir.Motoru üçgen çalıştırdımda ise motor baştan ileri yönde hareket edip geri dönmeye çalışıyor ve kilitleniyor bende bu esnada sürücünün enerjisini kesmeye çalışıyorum, bu arada parametre 44'ten sonra ilerlemiyor tekrar başa dönüyor yanılmıyarsam parametre 49'la oynamam gerekecek.Dün 4-5 defa emersonu aradım ama teknik bilgi alacağım kişiye maalesef ulaşamadım.Teşekkürler
 
Düşmez!sürücü voltajı düşürmez veya yükseltmez!Sürücüye 220 VAC girerseniz 220 VAC çıkar ama 3 faz 220 VAC çıkar!3 faz 380 VAC verdiğinizde 3 faz 380 vac alırsınız AC motorların hızı frekansla ayarlanır voltajla değil!
 
Sizin motorun klemens bağlantıları yanlış! Motorun U V W kablo uçları bir birine çapraz olmalı Y X Z uçları ile ama sizde ( misal diyorum)U ucu X de olması gerekirken Y ucunun yerine bağlanmıştır bu nedenle motor sargıları iki faza kalıyor
 
Yok hocam motoru saran bobinajcıyla motoru test ediyoruz,uçları kendisi bağlıyor,fr.inv.çıkışındaki voltajları hiç ölçtünüz mü?Bir ölçün isterseniz.
 
Sizin motorun klemens bağlantıları yanlış! Motorun U V W kablo uçları bir birine çapraz olmalı Y X Z uçları ile ama sizde ( misal diyorum)U ucu X de olması gerekirken Y ucunun yerine bağlanmıştır bu nedenle motor sargıları iki faza kalıyor
Baştan motor normal olarak çalışyor frekans artmaya başlayınca saçmalamaya başlıyor.Ben hala bilemediğm bir parametre yüzünden olabileceğini düşünüyorum.p32 değişken v/f oranı=?, p37 anahtarlama frekansı, p39 anma frekansı=? bu parametrelerin ayarlarıyl aalakalı olabileceğini düşünüyorum.
 