Hesapta sorun yok siz trafo öncesinden bahsediyosunuz. O nedenle OG voltajı kullandınız
bir soru da benden cevaplanırsa çok sevinirim.
1000 kVA gücünde trafomuz var diyelim.Orta Gerilim tarafından 34,5 kV kademesinde çalışacak bir trafo olsun.
S=kök3*U*I formülünden (kök 3=1,73)
1000=1,73*34,5*I
I=16,75 A oluyor.
Şimdi trafo her fazdan 16,75 A akım çeker.
buna göre akım taşıma kapasitesi 1X35+16mm olan bir XLPE kablo kulllanılması Hes kablo katoloğundan bakıldığında uygun oluyor.
Ben mi yanılıyorum? Yoksa bir hata mı yapıyoruz bu kablo seçimlerinde?Varsa kaçırdığım nokta nedir?
Teşekkürler...
Eğer senin bağlantı yaptığın noktada oluşan kısa devre bu akımdan daha büyükse kesiti büyütmek zorundasın.
Kabloyu bağladığın noktada oluşacak olan kısa devre akımı; TEİAŞ'ın şebeke kısa devre bilgilerine, TEİAŞ'ın indirici trafosunun bilgilerine ve senin kabloyu bağlayacağın noktaya kadar olan hattın mesafesine ve kesitine bağlı olarak hesaplanır. Mesela TEİAŞ'ın şebeke gücünü sonsuz alırsak ve trafo gücünüde 50 MVA(%10 Uk),33,6 kV olarak alırsak, trafonun hemen çıkışında oluşacak olan 3 faz kısa devre akımının büyüklüğü Isc=50*1,05/(0,1*33,6*1,73) den Isc=9 kA olur. Dolayısıyla eğer yanlış hesap yapmadıysam, bu trafonun çıkışında 1 sn kısa devreye dayanabilecek olan XLPE kablo kesiti en az 70 mm2 olur.bu konuyu biraz açıklayabilirmisiniz ?
Bi de "K: yalıtkan cinsine ve iletken cinsine göre katsayı" bununla ilgili bir tablo varmı ? Bakır, Alüminyum, XLPE, PVC gibi değişkenlerin yazan tablo