encoder sağlamlık testi

balikci

Üye
Katılım
30 May 2007
Mesajlar
53
Puanları
1
Yaş
40
Selam arkadaşlar.benim çalıştığım firmada çok sayıda birçok yerde encoderler kullanılmakta.Tabi zaman içinde bu encoderler zaman zaman problem yapmakta.Bazen öle bir an oluyorki aynı encoderin temin edilmesi bizim için sorun olmakta.Benim sorum şu;arızalı olarak düşündüğümüz encoderi en sağlıklı hangi şekilde ölçellimki biz bu encoder için sağlam yada bozuk diyebilelim.Mesela osiloskopla yapılan ölçümlerde kare dalga görmemiz bizim için yeterli bir ölçümmüdür.? teşekkürler.....
 
Çelik Boru profil imalatı sektöründe çlışıyorum.Uçar makas eski sitemlerinde genelde MKS denilen kontrol aygıtı ile uçar makası yada testereyi çalıştırırız.Bu MKS nin elimizde olan yedeğinide enkoderleri test etmek için kulanıyoruz.Kullandığımız enkoderlerde genelde 4096 ve 1024 pulse lık incremanetal ekoderler.Enkodere +5 ve besleme verip cihazı test moduna alarak pulse bağlantılarınıda yaptıktan sonra 1 tam turda etiketindeki yazan değeri gördüğümüz zaman sağlam olduğunu anlıyoruz.Ama genelde br yerde arıza var ise ve enkoder değiştirildikten sonra düzelmişse o enkoder genelde arızalı çıkıyor.En iyisi enkoderi arızaya uğratan sebebi bulup çözmen buda sağlam montaj ve hatalı besleme gelmemesidir.
 
bir adet metre sayacı bul enkoder girişli ve çarpan degerini saglam oldugunu bildigin bir enkodere göre ayarla işlem tamam
 
Konuyu biraz daha açarsan hem benim için,hem anlamayanlar için daha faydalı olur sanırım
 
encodere besleme verip enda'nın sayıcı panellerinden bağlayarakta test edebilirsiniz encoder milini ileri ve geri hareket ettirerek ekranda değer görebilirsin hem basit hem görsel test yöntemi
 
şimdi arkadaşım encoder kontrolü iki şekilde yapılır. 1. sinyallerin doğru sayıda ve doğru genlikte gelip gelmediği 2. gelen sinyallerin faz açılarının kontrolü. 1 ncisini pic vasıtası ile yapılabiliyor. sitede yorumları okuduğumda bazı arkadaşların yapabildiğini okumuştum. fakat ikinci bahsettiğim faz açısı kontrolüne ihtiyaç duyduğun kontrol sistemin varsa bunu mutlaka kontrol cihazı ile yapmalısın. özellikle Siemens nc kontrol sistemleri faz açısını düzgün bir şekilde faz kayması olmadan takip etmek ister.
 
Arkadaşlar öncelikle kolay gelsin. Yaklaşık 13 yılı aşkın bir süredir devam eden endüstriyel Elektronik bakım onarım mesleki hayatimda kazandığım tecrübelere istinaden çeşitli zamanlarda çeşitli devreler tasarlayıp yapıyorum. En son olarak enkoder ler ile alakalı bir çalışma yaptım. Enkoder tamiri sonrası test aşaması osilaskop o kadar zor oluyordu ki. Özellikle Z kanalı. Sonunda oturup enkoder test cihazı tasarlayıp üretim yaptım ve ticari olarak piyasaya sunacağım. Nasıl test ederiz, çıkmayan kanal varmı, genlik seviyesi düşük mü, 2 kanal 3 kanal 6 kanal, TTL veya HTL fark etmiyor. Şimdiden sektöre hayırlı olsun inşallah değerli meslektaşlarım. 20160531_171626.jpg
 
Usta supermis eline koluna aklına sağlık güzel bir şey yapmışsın.
 
Arkadaşlar öncelikle kolay gelsin. Yaklaşık 13 yılı aşkın bir süredir devam eden endüstriyel Elektronik bakım onarım mesleki hayatimda kazandığım tecrübelere istinaden çeşitli zamanlarda çeşitli devreler tasarlayıp yapıyorum. En son olarak enkoder ler ile alakalı bir çalışma yaptım. Enkoder tamiri sonrası test aşaması osilaskop o kadar zor oluyordu ki. Özellikle Z kanalı. Sonunda oturup enkoder test cihazı tasarlayıp üretim yaptım ve ticari olarak piyasaya sunacağım. Nasıl test ederiz, çıkmayan kanal varmı, genlik seviyesi düşük mü, 2 kanal 3 kanal 6 kanal, TTL veya HTL fark etmiyor. Şimdiden sektöre hayırlı olsun inşallah değerli meslektaşlarım.Ekli dosyayı görüntüle 32561
kardeş bu cihaz ne kadar? ve iletişim bilgilerin?telefon?
 

Forum istatistikleri

Konular
129,892
Mesajlar
931,085
Kullanıcılar
452,778
Son üye
toprakkaya73

Yeni konular

Geri
Üst