endüktüf sorunu

elektro 01

Üye
Katılım
30 Ara 2008
Mesajlar
182
Puanları
1
Yaş
41
arkadaşlar işletmemiz 400 kw kurulu gücü olup iplik dokuma fabrikasıdır
sabah 8 gece 00:00 saatler arası çalışmaakta pazar günleri tatildir
işletme ortalama günlük 160 A sabit bir akım çekmekte
mevcut kompanze şekli 1 adet 600/5 akım trafosu ile ölçülüp (entesin) rg12 t serisi kumanda etmektedir kondansatör dizilimi
1.kademe 2,5 kvar
2.kademe 5 kvar
3.kademe 10 kvar
4.kademe 20 kvar
5.kademe 20 kvar
6.kademe 30 kvar
7.kademe 30 kvar
8.kademe 40 kvar
9.kademe 40 kvar
sabit kondansatör grubumuz 5 kvar dır
evet röle 9 kademe olarak setlidir kondansatörler hepsı saglam
cosq 0.99 ayarlı c/k = 2,5/120=0.02 olarak setli zaman aralıkları 8 sn setli
akım trf oranı 120 dir(bu seride 600/5 ya 120 mi yazılır 600 mü yazılır)
ve işletme birtürlü %27 reaktif /aktif oranı düşmemektedir
röle takiplerine bakıldıgında 60 kvarlık bir kondanstör devreye almakta ve normal ışıgı yanmakta sayaçımız orbıtak dır bu şekil de iken dahi reaktif yazmakta sizce ustalar biz hangi püf noktayı atlıyoruz ?
cevaplarınız için şimdiden teşekkürler
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
cosinüsfi yi 1 yapıp denediniz mi? artık 0,99 hedef cosfi ile, cezaya girmemek çok zor.
1- kapasitif oranı nedir?
2- sabit grup var mı?
3- dokuma makinalarında motorlar saniyelik devreye girip çıkmakta mıdır?
 
RG12T tek fazdan referans alan bir röledir.Yükleriniz trifaze değil ise,bu röle ile etkili bir
kompanzasyon yapma şansınız yoktur.Öncelikle rölenizi değiştirmelisiniz.Daha sonra, yapa-
cağınız yük analizine göre,belki monofaze gruplar da kurmanız gerekebilir.Akım trafonuzu da düşük değerli ( mesela 200/5 ) yapmanızda yararlı olacaktır.
 
birde yüklerde dengesizlik var ise akım trafosunu en yüksek amper çeken faza bağlarsan sorun çözülebilir....
 
rgt serisi röle genellikle trifaze ve dengeli yüklerin olduğu yerlerde kullanılır çünkü tek fazdan referans aldığı için monofaze yükler var ise sistemde bu röle ile kompanze sanşı zordur entesin rg3-12c serisi var bu senin işini görür
 
Çözüm olarak;
Önce yük alanalizi yapılmalıdır. tanQ =0,27 de kalıyor ve röle sadece 60kVar devreye alıyor ise harmoniklerden kaynaklı sorun olabilir.
1- 3 faz bilgisi işleyebilen bir röle kullanılmalı,
2- Mono faz gruplar kullanılması sanayii tesisleri için önerilir. Faz larda dengesizlik muhakkak olduğu var sayılarak.


Harmonik ölçümü yapılarak işlere başlanmalıdır.
Harmonik tesirinden ön bilgi edinilmesi istenirse. Tüm gruplar elle devreye alınmalı ve cos Q deki değişim izlenmelidir. harmonikli bir yük te cosq değerinin kapasiteler devreye alındıkça artması gerekir. (cosq nin kötüleşmesi durumu)
Kolay gelsin
 
arkadaşlar işletmemiz 400 kw kurulu gücü olup iplik dokuma fabrikasıdır
sabah 8 gece 00:00 saatler arası çalışmaakta pazar günleri tatildir
işletme ortalama günlük 160 A sabit bir akım çekmekte
mevcut kompanze şekli 1 adet 600/5 akım trafosu ile ölçülüp (entesin) rg12 t serisi kumanda etmektedir kondansatör dizilimi
1.kademe 2,5 kvar
2.kademe 5 kvar
3.kademe 10 kvar
4.kademe 20 kvar
5.kademe 20 kvar
6.kademe 30 kvar
7.kademe 30 kvar
8.kademe 40 kvar
9.kademe 40 kvar
sabit kondansatör grubumuz 5 kvar dır
evet röle 9 kademe olarak setlidir kondansatörler hepsı saglam
cosq 0.99 ayarlı c/k = 2,5/120=0.02 olarak setli zaman aralıkları 8 sn setli
akım trf oranı 120 dir(bu seride 600/5 ya 120 mi yazılır 600 mü yazılır)
ve işletme birtürlü %27 reaktif /aktif oranı düşmemektedir
röle takiplerine bakıldıgında 60 kvarlık bir kondanstör devreye almakta ve normal ışıgı yanmakta sayaçımız orbıtak dır bu şekil de iken dahi reaktif yazmakta sizce ustalar biz hangi püf noktayı atlıyoruz ?
cevaplarınız için şimdiden teşekkürler

sayın mustafa bey kapastif orandan kastınız kap/aktif ise %4 lerde sabit grubumuz belirtigim gibi 5 kvar dır makinalar trifaze saniyelik girip çıkmıyor
anlasmadıgım nokta normal ışgı yanıyor ancak röle birtürlü reaktifi kitlemiyor
cevaplarınız için çok saolun selametle
 
cosinüs fi ayarını 1 yapın.

cosq 1 yaptım kondansatör degerlerini degiştirdim şu an günlük oranlar güzel ancak takıldıgım nokta:
işletme 120 A yükte çalışıyor kondansatör olarakda 75 kvar devreye alıyor
burda bir anormallik yokmu
aydınlatırsanız sevinirim
 