arkadaşlar işletmemiz 400 kw kurulu gücü olup iplik dokuma fabrikasıdır
sabah 8 gece 00:00 saatler arası çalışmaakta pazar günleri tatildir
işletme ortalama günlük 160 A sabit bir akım çekmekte
mevcut kompanze şekli 1 adet 600/5
akım trafosu ile ölçülüp
(entesin) rg12 t serisi kumanda etmektedir kondansatör dizilimi
1.kademe 2,5 kvar
2.kademe 5 kvar
3.kademe 10 kvar
4.kademe 20 kvar
5.kademe 20 kvar
6.kademe 30 kvar
7.kademe 30 kvar
8.kademe 40 kvar
9.kademe 40 kvar
sabit kondansatör grubumuz 5 kvar dır
evet röle 9 kademe olarak setlidir kondansatörler hepsı saglam
cosq 0.99 ayarlı c/k = 2,5/120=0.02 olarak setli zaman aralıkları 8 sn setli
akım trf oranı 120 dir(bu seride 600/5 ya 120 mi yazılır 600 mü yazılır)
ve işletme birtürlü %27 reaktif /aktif oranı düşmemektedir
röle takiplerine bakıldıgında 60 kvarlık bir kondanstör devreye almakta ve normal ışıgı yanmakta sayaçımız orbıtak dır bu şekil de iken dahi reaktif yazmakta sizce ustalar biz hangi püf noktayı atlıyoruz ?
cevaplarınız için şimdiden teşekkürler