Sn. candemir_16
* Aydınlatmanın gücü fazla ise aydınlatma için monofaze kondansatör kullanabilirsiniz. Fazlarda dengesizlil olma ihtimaline karşın tabii ki. Yüklerin ağırlıklı olarak asenkron motor olduğunu belirtmişiniz. Sanırım 3 fazlıdır. Devrede yeterli miktarda kondasatör olup da, endüktif %80'lerde ise, ihtimaller;
- Kondansatörlerin ömrü azalmış olabilir.
- Akım trafosunda sorun olabilir, algılayamayabilir.
- Rölenin ayarları doğru yapılmamış olabilir.
- Röle devreye kondansatör alıyor mu, kondansatörlerin hepsi devrede olduğunda durum nedir, buna bakmak gerekir.
* Ayrıntıya inmeden şu aşamada bunları incelemek gerekiyor. Özellikle son maddeye bakmak lazım, kondansatörlerin hepsi devrede olmasına rağmen hala yüksek endüktif oranları varsa kondansatör miktarı yetersiz olabilir.
En azından fikir vereceğini düşünüyorum, kontrolden sonra tekrar bir bakalım.