roksyyyyy
Üye
- Katılım
- 21 Ocak 2008
- Mesajlar
- 263
- Puanları
- 1
kapasitif güç de bir reaktif güç değil midir
Evet hocam sonradan farkına vardım.
Yazının en başında indüktif güçleri nasıl azaltacağını soruyordu arkadaş.
kapasitif güç de bir reaktif güç değil midir
4-5 fırında çalışmam ve sorun çözme durumu oldu...
Fırınlarda bazı arkadaşlarımızın belirrtiği gibi Omik yük kahır çoğunlukta olmayabilir...
Çünkü hamur karma makinası ve fırın içinde-bazılarında- ekmek tavasını çeviren ve sıcak hava üfleyen motorlar Endüktif Reaktiftir...
Ama resiztanslar (Taş fırın değilse) işi bu noktada bozabilir...
ugurakar367 arkadaşımızın müdahil olduğu fırın Reaktif arızasının aynısı başıma geldi...
5 ayrı elektrikçi 1,5 yıl boyunca çözüme ulaşamamışlardı bir fırında. Fırın sayacı %25-28 kapasitif yine % 30-38 arası arası indüktif reaktif yazıyordu.. Yani hemen hemen tüm fırınlarda hem İndüktif reaktif hem kapasitif reaktif aşabilir.
Tavsiyem ve Yaptığım uygulama :
1. faza 0,5 kVAR trifaze kondansatör taktım .Motorların etiketlerine baktım... .3 ayrı motor için hesap ile bundan sonraki 3 kademeye ( 2-3-4) 3 ayrı trifaze kondansatör taktım... Daha sonraki kademelere Monofaze 0,5 - 1 değerlerinde kondansatörler taktım...
4 fırında aynı uygulamayı yaptım... Ve sorun çözüldü..
(Varko 308 ile çözüm olmadı , Varkombi 12 ile oldu)
arkadaşım rölenizin cst menüsünden akım trafosu değerini girmezseniz röleniz kondansatörleri yanlış tanıdığından kararsız çalışır.öncelikle sisteminizdeki yük durumunun dengeli olup olmadığını kontrol etmelisiniz.şayet dengesizse devreye monofaze konsatör alabilen röle kullanmalısınız.yeni kurulmuş ekmek fırını olup kompanzasyon panosu dışardan yapılıp montaj edilmiş.ilk ay gelen Elektrik faturası reaktif cezaya girmiş. röle varko308 olup arıza kodu verektedir.arıza kodu ise :
''AL04 : Aşırı Kompanzasyon
Eğer sistemin kompanzasyonu ayarlanan yüzde kapasitif tüketim sınırını aşarsa, alarm ledi yanar ve alarm rölesi çeker. Tekrar bu
sınırın altına düşene kadar alarm silinmez.
Neden : Kondansatörlerin güç değerleri ihtiyaç duyulandan büyük seçilmiş veya kondansatör güç dağılımı hatalı.
Çözüm : Kademe sayısı arttırılmalı ve ihtiyaç duyulan kondansatör güç değerleri tekrar hesaplanıp küçültülmeli.
Sistemdeki yükler mümkün olduğunca fazlara eşit olarak dağıtılmalı. Kademe çıkarma zamanı kısılmalı.'' burda ne yapmam gerekiyor.