Ya olur mu? C/K değeri ne olması gerekiyorsa o dur.Gündüz ya da gece,elbette sorun yaşayacaksınız.
Sanırım gece,gündüz devreye girmeyen fluoresanlar da devreye giriyor.Bu fluoresanlar da,mekanik balastlı anladığım kadarıyla.Bunların cosinüsq si 0,50 olması lazım.Röleniz ise,tek fazdan referans alan bir röle.Bu devreye giren fluoresanlar( ya da her ne yükse) referans alınmayan fazlarda ağırlıklı olarak var ise, bu durumun olması kaçınılmazdır.Çünkü,röleniz referans aldığı fazı kontrol ediyor.Cosinüsq yi ona göre ayarlıyor.Ama bu arada,cosinüsqsi çok düşük olan fazı ölçemiyor.
Elimizde 3 seçenek var.
1- 3 fazdan referans alan bir röle ile rölemizi değiştirip, monofaze kompanzasyon yapmak.
2- alron kullanmak. ( bu aralar kibele abi buralarda,ondan önce ben yazayım dedim)
3- elimize pens ampermetre alıp,fazların akımını ölçmek.Diğerlerinden epeyice fazla çeken fazı bulup,o fazdaki yükleri ,diğer fazlara dağıtmak.Yani fazları dengelemek.Ama bir de şu var ki,yükleri öyle bir ayarlamalı ki, gece de,gündüz de,her fazın reaktif güç dengesi eşit olsun.Bu şekilde bunu sağlayamazsanız,bir analizörle fazların güç katsayısını,tek tek ölçmek ve dengeyi sağlamak.
Belki en yüksek akımı çeken faza akım trafosu bağlanıp,referans olarak bu fazı kullanmak işe yarayabilir( ama belki)
Ya da reaktif güçler ölçülüp,dengesiz olan fazlara,zaman saati yardımıyla,gece için sabit kondansatörler koyulabilir.