endüktif neden yazmaz

Katılım
18 Eki 2008
Mesajlar
20
Puanları
1
yaklaşık 2 aydır endüktif sayacım dönmüror. kapasitif sayaç ise ceza sınırına dayandı. arızalı kontaktörleri değiştirdim kapasitifi düzewlttim ama endüktif hala yazmıyor. Sebebi ne olabilir?
 
Hala,eski tip sayaçlar kullanığınız anlaşılıyor.2 aydır dediğinize göre,sayacınız eskiden nor-
maldi.Bu arada, bağlantı değişiliği yapmadı iseniz,devrede,yüksek kapasitede kondansatör
var demektir.Endüktif sayaç ile,kapasitif sayacın ters çalışıyor gibi olması,bağlantı değişik-
liği yapılmış olma ihtimalini akla getiriyor.
 
sayacım eski tip ve normal çalışıyordu.(reaktif güç kontrol rölesi yeni tip.) sonra kapasitifi fazla yazdığını fark ettim ve arızalı kontaktörleri değiştirince kapasitif düzeldi.bağlantı değişikliği yapmadım bu gün arızalı olan kontaktörleri değiştirecem.devrede yüksek kapasitede kondansatör varmış gibi görünmesinin sebebi kontaktörlerin kontaklarının yapışması olabilir diye düşünüyorum doğrumudur?
son olarak en düktif sayacın yazmıyor olması ne gibi bir sıkıntı doğurur.
 
Enüktif sayacın,endeks kaydı yapmaması durumunda,aktif tüketimin % 90 ı kadar ceza uy-
gulanır.Bu sorunu,acilen çözüp,endüktif sayacın,endeks kaydetmesini sağlamanız gerekir.
Kompanzayon devresinde,yapışık kalmış kondansatör olma ihtimali,doğrudur.
 
Son düzenleme:
kompanzasyon panosunun enerjisini kes,endüktif sayacın yazacakmı kontrol et
sayaç değer yazmaz ise sayaç arızalı olabilir.
sayaç değer yazar ise,yapışık kontaktör vardır.
(sayaç bağlantıları ile oynanmadığını varsayarak)
kolay gele....
 
1 gün süre ile kompanzasyonu çalıştırmayacağım ve endüktif sayacı takip edeceğim yardımlarınız için teşekkür edeim
 

Forum istatistikleri

Konular
129,842
Mesajlar
930,704
Kullanıcılar
452,688
Son üye
MEHMET ALİ BOZ

Yeni konular

Geri
Üst