Arkadaşlar merhaba
Yaklaşık 1500 metrelik tünel için dışarıda 400 kva trafomuz mevut.Gerilim düşümünden sebep Tünel taşeronu pano muzdan besleme alıp dışarı 400/1000 V bir trafo koydu ve 1000 voltu içeri götürdü. İçerde de yine 1000/400 V trafolu ile gerilimi düşürdü çıkışı jumboya bağladılar.Lakin jumbo çalışmıyorken kompanzasyon normal( dışarıda ki yükler vs Fan falan çalışırken) ama bu ag trafolar üzerinde jumboyu beslerken (dışarıdan fanda vs de çalışıyor) Kompanzasyon rölesi hem kapasitif hem endüktif uyarı gösterip hiç kondansatör çekmiyor.Sayaçtan baktığımızda akımlar normal ama rgk üzerinde 1. faz aktif güç çok düşük, kapasitif çok yüksek gösteriyor ve kapasitif uyarısı geliyor.Diğer iki faz da endüktifde ve rgk endüktif uyarısı veriyor.Biraz karışık ama bir anlam veremedim üstadlarım
Yaklaşık 1500 metrelik tünel için dışarıda 400 kva trafomuz mevut.Gerilim düşümünden sebep Tünel taşeronu pano muzdan besleme alıp dışarı 400/1000 V bir trafo koydu ve 1000 voltu içeri götürdü. İçerde de yine 1000/400 V trafolu ile gerilimi düşürdü çıkışı jumboya bağladılar.Lakin jumbo çalışmıyorken kompanzasyon normal( dışarıda ki yükler vs Fan falan çalışırken) ama bu ag trafolar üzerinde jumboyu beslerken (dışarıdan fanda vs de çalışıyor) Kompanzasyon rölesi hem kapasitif hem endüktif uyarı gösterip hiç kondansatör çekmiyor.Sayaçtan baktığımızda akımlar normal ama rgk üzerinde 1. faz aktif güç çok düşük, kapasitif çok yüksek gösteriyor ve kapasitif uyarısı geliyor.Diğer iki faz da endüktifde ve rgk endüktif uyarısı veriyor.Biraz karışık ama bir anlam veremedim üstadlarım