Kompanzasyonu sen revize etmeyi düşünüyorsan, önce başkalarına yaptır. Çünkü vaktin dar...
Bu forumu iyi takip et, firmaların düzenlediği kompanzasyon ürün eğitimlerini kaçırma. Vaktin varsa detaylı bir şekilde kompanzasyon eğitimi veren bir kursa katıl. En geç 1-2 ay içerisinde kompanzasyonu detaylarıyla öğrenirsin.
O zaman da kendi tesisindeki kompanzasyon panosunu lazım olduğunda revize edebilecek seviye ulaşırsın!
Sanırım burası da bir okul. Okullardaki dağınık yükleri tek akım trafosu ile kompanze edebilmek zordur (Eski tip mekanik sayaçlar döneminin rölesidir RG8T).
Sadece akım trafosunun bulunduğu fazı gördüğü için o faza göre kompanzasyon yapmaya çalışır. Ama diğer fazların durumu, akım trafosunun bulunduğu fazla aynı olmadığı durumlarda, sayaç diğer fazları da bireysel olarak değerlendirdiği için kompanzasyonda açmaza girilir. Röle kafasına göre takılır, sayaç bildiğini yapar...
Siz röle ayarlarını gözden geçirin. cosfi'yi 1,00 yapın. Kademe alma süresini de en kısa süreye (RG8T'de sanırım 2sn. idi) indirin. Kontrole devan edin. Gene düzelme olmazsa eğer 3 akım trafolu bir röle ile yeni bir başlangıç gerekebilir...
bilgileriniz için tşkler tahmininizde dogru burası bir okul
bir şey daha belirtmek istiyorum akım trafolarında faz görünmüyor yani kontrol kelemi ile aceba giriş çıkışlar kontrol kalemi ile görünecek kadar düşükmü tşkler..