Enda CR7421PR sayıcı fazladan tek sayması gerekirken fazladan iki sayıyor

Katılım
20 Şub 2022
Mesajlar
18
Puanları
1
Yaş
23
Öncelikle kolay gelsin tüm ustalarıma yukarıda markasını belirttiğim sayıcı tekerlekli swich ile çalışan bir sayıcı sayıcı fazladan sayıyı sayıyor swich kontrol ettim sağlam başka neden yapar bu sayma sayısını yardımcı olursanız sevinirim
 
Tekerlekli swich inizin saniyede üretebilecegi maksimum puls sayısına göre Fr degerini ayarlayın.eger saniyede 20 puls i geçmiyorsa Fr yi 20 yapın.
Data shetinden edindigim bilgi bu.
Eger sorununuz hala devam ederse swichden kaynaklanan parazit pulsları alıyor demektir.Bu durumdada sinyal girişi ile eksi arasına 100nf kondansator koyun.
 