Kontaktörden faz koruma rölesi olur mu?

vecivicivokke

"Elenktirink elaktirinik olurmu onsuz evlilink? "
Yönetici
Yönetici
Katılım
7 Mar 2010
Mesajlar
1,696
Puanları
756
Yaş
44
Konum
Irak
Abiler merhaba 3 faz ile 3 kontaktor ün A1 lerini çektirsem NO larıda seri geçip motor kontaktorunun A1 ine versem faz koruma yapmış olurmuyum ?
 
Sadece faz yokluğu için iptidai bir önlem olur. Yüksek gerilim, düşük gerilim , faz sırası nanay.
Faz sırası kısmen mühim değil ustam . Sabit hidrofor pompası ayda yılda yanarsa filan sök tak oluyor. Hidrofor pompasında yüksek düşük gerilim çok arar mı onu bilemedim
 
3 adet küçük amperlı kontaktöerveya 22o volt bobınlı röle bedeli, ,r motor koruma rolesi (faz kontrol, faz sırası) bedeline yakın bedel olur aradakı fark rıske degmez. Bırde panoda yer sorunu cıkacak.
 
3 adet küçük amperlı kontaktöerveya 22o volt bobınlı röle bedeli, ,r motor koruma rolesi (faz kontrol, faz sırası) bedeline yakın bedel olur aradakı fark rıske degmez. Bırde panoda yer sorunu cıkacak.
Elimde fazlasıyla kontaktor var ustam ve bulunduğum yerde temin sorunu var. Mantık olarak iş görür heralde
 
Büyük ihtimalle olmazsınız. Kopan faz, motor üzerinden kendini tamamlar ve kopan faza ait kontaktör bırakmaz. Motor iki faza kalıp yanar. Faz koruma rölesi kullanın
Abiler merhaba 3 faz ile 3 kontaktor ün A1 lerini çektirsem NO larıda seri geçip motor kontaktorunun A1 ine versem faz koruma yapmış olurmuyum ?
 