Abiler merhaba 3 faz ile 3 kontaktor ün A1 lerini çektirsem NO larıda seri geçip motor kontaktorunun A1 ine versem faz koruma yapmış olurmuyum ?
Sadece faz yokluğu için iptidai bir önlem olur. Yüksek gerilim, düşük gerilim , faz sırası nanay.Abiler merhaba 3 faz ile 3 kontaktor ün A1 lerini çektirsem NO larıda seri geçip motor kontaktorunun A1 ine versem faz koruma yapmış olurmuyum ?
Faz sırası kısmen mühim değil ustam . Sabit hidrofor pompası ayda yılda yanarsa filan sök tak oluyor. Hidrofor pompasında yüksek düşük gerilim çok arar mı onu bilemedimSadece faz yokluğu için iptidai bir önlem olur. Yüksek gerilim, düşük gerilim , faz sırası nanay.
MKŞ makbul çözüm olur.Faz sırası kısmen mühim değil ustam . Sabit hidrofor pompası ayda yılda yanarsa filan sök tak oluyor. Hidrofor pompasında yüksek düşük gerilim çok arar mı onu bilemedim
Elimde fazlasıyla kontaktor var ustam ve bulunduğum yerde temin sorunu var. Mantık olarak iş görür heralde3 adet küçük amperlı kontaktöerveya 22o volt bobınlı röle bedeli, ,r motor koruma rolesi (faz kontrol, faz sırası) bedeline yakın bedel olur aradakı fark rıske degmez. Bırde panoda yer sorunu cıkacak.
Abiler merhaba 3 faz ile 3 kontaktor ün A1 lerini çektirsem NO larıda seri geçip motor kontaktorunun A1 ine versem faz koruma yapmış olurmuyum ?