Enda ECH7700 'a encoder bağlantısı

fthoztrk

Üye
Katılım
15 Şub 2020
Mesajlar
5
Puanları
1
Yaş
29
Arkadaşlar merhaba başlıkta belirttiğim gibi Enda ECH7700 takometrem var encoder bağlantısı yapmak istiyorum
Encoderler hakkında pek bir bilgim yok
Bana yardımcı olabilirmisiniz
 

Ekli dosyalar

  • 15817554899598008018214784154960.jpg
    15817554899598008018214784154960.jpg
    648.8 KB · Görüntüleme: 31
  • 15817555149685439183639457152921.jpg
    15817555149685439183639457152921.jpg
    319.3 KB · Görüntüleme: 27
merhabalar https://enda.com/automation/counter-tachometer/counter-tachometer/ech7700/ bu linkten bağlantısı açık olarak gösterilmektedir.

İlginiz için teşekkür ederim lakin sorum farklı yönde değişti
Bağlantıyı sağladım sayıcı konumunda(ileri) belli bir çarpan ile encoder saat yönü döndüğünde sayıcı ileri sayıyor saat yönü tersi cevirdigimde yine ileri sayıyor

Sayıcı gerideyken ise her iki yönde de geri sayıyor

Encoder saat yönü ileri, tersinde ise geri saymasini nasıl sağlarım veyahut hangi cihazla

Sayıcı'dan Çıkış, kontak vb almayacağım sadece sayıcı üzerinde ki ekrandan encoder hareketini görmek istiyorum
 
İlginiz için teşekkür ederim lakin sorum farklı yönde değişti
Bağlantıyı sağladım sayıcı konumunda(ileri) belli bir çarpan ile encoder saat yönü döndüğünde sayıcı ileri sayıyor saat yönü tersi cevirdigimde yine ileri sayıyor

Sayıcı gerideyken ise her iki yönde de geri sayıyor

Encoder saat yönü ileri, tersinde ise geri saymasini nasıl sağlarım veyahut hangi cihazla

Sayıcı'dan Çıkış, kontak vb almayacağım sadece sayıcı üzerinde ki ekrandan encoder hareketini görmek istiyorum
Hocam bunu daha önce kullanmadım yanlış bilgilendirmek istemiyorum, kullanan arkadaşlar umarım yardımcı olur.
 
Uzmanı olmayarak PDF baktim, faz farklıyla mümkün görünüyor söyleniyor, tablo 8 bakarak ve uygun programla dener misiniz?
 
ENDA ECH7700 a enkoder bağlantısı yapıldığı zaman cihazın ayarlarıdaki input konfigurasyon (ınP.CnF.) menüsünün içerisindeki input tipi (ınP.tYP) ni; uPdnP1 şeklinde değiştirin.
Fabrika ayarlarında bu menü AuPbuP şeklinde gelir bunu enkoder için değiştirmek gerekir.

Enkoder in diğer farklı uygulama seçenekleri için uPdnP2 yada uPdnP4 ü de seçebilirsiniz.
 
Son düzenleme:
Uzmanı olmayarak PDF baktim, faz farklıyla mümkün görünüyor söyleniyor, tablo 8 bakarak ve uygun programla dener misiniz?
Tablo8 üzerindeki belirttiğiniz faz farkı ile diagramlarda anlatıldığı üzere mümkünmüş fakat diagramlari okuyamadigim ve anlayamadigim için danistigim bir mühendis abi parametreleri sağladı istediğimiz sonucu elde ettik ilgilenen herkese teşekkürler iyi calismalar
ENDA ECH7700 a enkoder bağlantısı yapıldığı zaman cihazın ayarlarıdaki input konfigurasyon (ınP.CnF.) menüsünün içerisindeki input tipi (ınP.tYP) ni; uPdnP1 şeklinde değiştirin.
Fabrika ayarlarında bu menü AuPbuP şeklinde gelir bunu enkoder için değiştirmek gerekir.

Enkoder in diğer farklı uygulama seçenekleri için uPdnP2 yada uPdnP4 ü de seçebilirsiniz.
Teşekkür ederim çok sagolun
 

Forum istatistikleri

Konular
130,108
Mesajlar
933,194
Kullanıcılar
453,163
Son üye
gurkangunc

Yeni konular

Geri
Üst