endiktıf sorunu?

ika1986

Üye
Katılım
27 Mar 2011
Mesajlar
325
Puanları
1
Arkadaşlar şantıyemizde kompazasyon var normal gidiyordu.iki üçgündür enduktıf yazıyor.baglantılar dogru. kademeler saglan kondansatorler saglam. rölenın markası entes RG3-12CS hep eksi gösteriyor. sistemde aynı hat üzerinde iki kompazasyon var.şantıyedekı beton santralını işletenlerinde kendi kompazasyonları var acaba o sorun yaparmı? ama yeni çiktı bu sorun acaba ne olabilir sorun?
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
saglam oldugunu olcerek anladıysan sorun yok. eger hepsi saglam ve devrede ise , vede cıhazda saglamsa ayarları duzgunse , enduktif yuk artmıs olabilir, ilave kapasitor gerekebilir. akım trafosunu da kontrol etmekde fayda var ....
 
almıyorsa hissetmiyor demektir. ayarları duzgun ise ampermetreye bakın derim....yada entes in sitesinden manueli indirip ayarları kontrol etmeni oneririm .bende eskiden bi ara kullandım bu roleyi normalde cok iyi calisir. ayarlarıda zor degil . belki set degeri yanlıslıkla kapasitif bolgede secilms olabilir. aklıma cok sey geliyor ama en guzeli cihazın ayarlarını kontrol etmek olacak bence.
 
Tamam sağal kardeş yarın bakacam yenıden.akım trafomuz 400. 5 set ayarı 80. inşallah yarın çözeriz.
 
Entes röleyi çikardık yerıne abb tek fazlı röleyi taktık sorun düzeldi.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,521
Mesajlar
927,574
Kullanıcılar
452,105
Son üye
turan_k
Geri
Üst