Endress Hauser Flowmetre 4-20mA Nasıl Ölçüm Yapar

yani daha öncede başka bi arkadaşımızın sorduğu gibi sadece akım çıkışı ile gecen toplam miktarı ölçmenin yolu nedir

PLC var ise PLC tarafında totalizer tarzı bir logic yazarak olabilir. Belirli periyotlarla debi örneği alıp, periyoda oranlayarak o periyotta geçen toplam akış hesaplanabilir ve daha önceki toplam akışa bu eklenerek çözülebilir.
PLC yok ise bu işi yapan totalizer cihazları var. Yani 4-20 mA girişi toplama çeviren.
 
Aralık ne olursa olsun Analog olarak ölçüm aldığınız enstrümanlarda min ve max değerleri mevcuttur. ister mA olsun ister mV olsun çalışma prensipleri aynıdır. Bu cihaz ille flowmetre olacak değildir.

Her ne için kullanılacaksa kullanılsın öncelikle min-max değerleri belirlenir.
daha sonra skala değerleri belirlenir.
0-20 mA ,4-20 mA , 0-50 mV , 0-5 V ,0-10 V vs
Bunlardan 4-20 mA alacak olursak;


skala değeri = min---------------------------------------------------max
Analog Değer (mA) = 4-----------------------------------------------------20

Aradaki değerler ise:

[skala değeri(max)-skala değeri(min)]= 1000-0 = 1000 = 62.5 Bu sadece 1 mA denk gelen skala değeri olur.
[Analog değer (max) -Analog değer (min)] 20-4 16


Aradaki diğer değerleri hesaplamak isterseniz. Mesela 678 lt için :

4 mA den 20 mA e 16 mA olduğundan

1000 lt 16 mA ise
678 lt X mA
(16*678)/1000=X=10.848 mA olarak çıkar yada tam tersini düşünelim

8.75 mA ölçüyoruz ne kadar dolu

16 mA 1000 lt ise
8.75 mA X
(1000*8.75)/16=X =546.875 lt olarak bulabiliriz.


4-20 dışında 0-20 ise aradaki adım sayısı 20 olur. Aynı mantık diğer analog değerlerdede geçerlidir. Sonuçta sadece birim değişir.
 
flow metre ile debi ölçeceksin anlaşılan, Kalibratör cihazı ile 0m^3/saat ---> 4 mA'e 1000m^3/saat---->20mA setlersin.
Mevcut akışa göre 4-20mA lineerleştirip çıkış verir.

selamlar

elimizde endress hauser 80F25 tipi bir flowmetre var flowmetre çıkışı istenirse pals cıkışı istenirsede 4-20mA. çıkış vermekte puls çıkışının nasıl kullanılacağını biliyorum ama flowmetrede 4-20mA nasıl kullanıcaz bunu öğrenmek istiyorum

örneğin parametre ayarlarından 1000 litre geçtiğinde 20 mA ver deyip,

0 litrede 4 mA
250 litrede 8 mA
500 litrede 12 mA
750 litrede 16 mA
1000 litrede 20 mA mi görüyoruz.

kısacası 4-20 mA çalışan flowmetrelerin ölçümünü nasıl yapıyoruz.
 
çok guzel bir bilgilendirmeydi.düşüdüğüm fakat acaba demiş olduğum proses mantığını teyit etmiş oldunuz.plc ile yaptığım uygulamada ve çok hassasıyet gereken uygulamada 10 ms gibi biri perıyotta yaptığım olçumleri topladım % 90 gibi diyebileceğim bi oranda basarı elde ettim. Paylaşımınız için teşekkur ederim,saygılar
 
Ve bu mantıkla açık kaplarda sıvı ölçum kalibrasyonu yapılarak (basınç transmıtteri ile)kap içerisine istenen mıktarda sıvı alınması veya mıktarın gözlemlenmesi gibi uygulamaları bi çok kez yaptım...bunuda paylaşmaak istedim
 
Bahsettiğiniz totalizer cihazlarla ilgili dokuman yada marka bilgisi varsa paylaşırmısınız.
 