Aralık ne olursa olsun Analog olarak ölçüm aldığınız enstrümanlarda min ve max değerleri mevcuttur. ister mA olsun ister mV olsun çalışma prensipleri aynıdır. Bu cihaz ille flowmetre olacak değildir.
Her ne için kullanılacaksa kullanılsın öncelikle min-max değerleri belirlenir.
daha sonra skala değerleri belirlenir.
0-20 mA ,4-20 mA , 0-50 mV , 0-5 V ,0-10 V vs
Bunlardan 4-20 mA alacak olursak;
skala değeri = min---------------------------------------------------max
Analog Değer (mA) = 4-----------------------------------------------------20
Aradaki değerler ise:
[skala değeri(max)-skala değeri(min)]= 1000-0 = 1000 = 62.5 Bu sadece 1 mA denk gelen skala değeri olur.
[Analog değer (max) -Analog değer (min)] 20-4 16
Aradaki diğer değerleri hesaplamak isterseniz. Mesela 678 lt için :
4 mA den 20 mA e 16 mA olduğundan
1000 lt 16 mA ise
678 lt X mA
(16*678)/1000=X=10.848 mA olarak çıkar yada tam tersini düşünelim
8.75 mA ölçüyoruz ne kadar dolu
16 mA 1000 lt ise
8.75 mA X
(1000*8.75)/16=X =546.875 lt olarak bulabiliriz.
4-20 dışında 0-20 ise aradaki adım sayısı 20 olur. Aynı mantık diğer analog değerlerdede geçerlidir. Sonuçta sadece birim değişir.