Merhaba.
Bir süre internetsiz kaldım,o nedenle cevabım biraz geç oldu,kusura bakmayın.
QPC arkadaş, sanırım kullandığınız cihaz EH promas F25 ..bu cihazın boru çap sınırlaması 14 mm,maximum full scala değeri 18000 l/h görünüyor. Bu limitin üstüne çıkmadıkça doğru ölçüm yapabilirsiniz.
Cihazda 24-25 puls/frekans 26/27 klemensleri ise mA çıkış bağlantılarıdır.
ölçümü ise cihazın menüsünde "measuring mode" başlığı altındaki "current output 1" current output2" adımlarına girerek "value 4 mA" ve "value 20 mA" değerleri ile ayarlayabilirsiniz.
Cihazınızdan kaç litrede 4 mA kaç litrede 20 mA almak istiyorsanız o değerleri buraya gireceksiniz.
Bizim daha önce üzerinde konuştuğumuz şey, bu alınan değerin operatör panelde veya op.pc'de nasıl veya ne olarak izleneceği konusundaydı.
iyi çalışmalar.
Bir süre internetsiz kaldım,o nedenle cevabım biraz geç oldu,kusura bakmayın.
QPC arkadaş, sanırım kullandığınız cihaz EH promas F25 ..bu cihazın boru çap sınırlaması 14 mm,maximum full scala değeri 18000 l/h görünüyor. Bu limitin üstüne çıkmadıkça doğru ölçüm yapabilirsiniz.
Cihazda 24-25 puls/frekans 26/27 klemensleri ise mA çıkış bağlantılarıdır.
ölçümü ise cihazın menüsünde "measuring mode" başlığı altındaki "current output 1" current output2" adımlarına girerek "value 4 mA" ve "value 20 mA" değerleri ile ayarlayabilirsiniz.
Cihazınızdan kaç litrede 4 mA kaç litrede 20 mA almak istiyorsanız o değerleri buraya gireceksiniz.
Bizim daha önce üzerinde konuştuğumuz şey, bu alınan değerin operatör panelde veya op.pc'de nasıl veya ne olarak izleneceği konusundaydı.
iyi çalışmalar.