Trifaze ölçüm için,her faza akım trafosu konmak zorunluluğu var ( dengesi yükler için ).Süzme sayaçlarla 100 ampere kadar ! ( sayaççılar öyle diyor ) akım trafosuz ölçüm yapabilirsiniz.Sayacı alırken,üzerinde 10 ( 100 ) yazdığına dikkat edin.

Sayfa 18
ustam bişey sormak istiyorum..sayacı alırken üzerinde 10(100) yazdığına dikkat edin demişssiniz.
elimde bir adet 3 fazlı sayaç var.üzerinde 3x0.25-5(100)yazıyor..Ben bunu 50 kva lık bir makinaya bağlamak istiyorum.Olmaz mı bu sayaç?
 
Muhtemelen x5 sayaç.Öyleyse,akım trafolu
bağlantı yapmanız gerekir.Ben o lafı,direk
bağlantılı sayaçlar için söylemiş olmalıyım.
 
Muhtemelen x5 sayaç.Öyleyse,akım trafolu
bağlantı yapmanız gerekir.Ben o lafı,direk
bağlantılı sayaçlar için söylemiş olmalıyım.
yok ustam x5 sayaç değil bu.üzerinde 1-3 4-6 7-9 bir de nötr girişileri var.
ben bu sayacı 3 faz girip çıkan 80 amperlik bir sigortaya paralel olarak bağlasam ölçüm alabilirmiyim.?
yani sigortanın girişinden 3 faz sayac girişlerine,sigortanın çıkışlarından 3 faz sayaç çıkışlarına bağlasam olur mu?
kablolar kalın olduğu için sayaca girdi çıktı yapamıyorum çünkü.
 