Enerji Analizörü ve değerleri hk?

eskici09

Üye
Katılım
23 May 2019
Mesajlar
414
Puanları
31
Merhabalar , sekonderi üçgen olan bir trafoda orta gerilimdeki analizöründe In akımı gözükmektedir. Bu ilk çalışmalarda yoktu geçen hafta oluşmaya başladı. Fazlardaki dengesiz akımlardan kaynaklı In olarak gösteriyor diye düşünüyorum, fakat giriş sayacımda bu In akımı olarak değil orta faza eklenmiş olarak gözüküyor. Aynı anda sekonder akımlarımda normal gözüküyor. Bu makina bazlı baktığımızda az tüketim yazmasına sebep oluyor ve totalle eşitlik sağlanmıyor. Yanılmalar başlıyor. Bunun sebebine indiğimizde sonuç akım trafosu gibi gözüküyor ama farklı bir yorumunuz tecrübeniz neler söylüyor?
EAF-2.jpeg
 
Merhaba,

Verilen bilgilerden net bir yorum yapmak zor ama üçgen tarafta yük beslemek, hem de bu kadar dengesiz bir yükü, çok sıkıntılı iş. Fakat neticede kurulu bir tesis var ve eminim kurulurken tüm bunlar hesaba katılarak böyle bir trafo kullanılmıştır.

ilk sorum, analizöre sistem konfigürasyonu ne girildi? Topraksız delta (ungrounded delta), köşe topraklı delta (corner grounded) vb.? Ve gerçekten sistem analizöre tanımlandığı gibi mi?

İkinci soru ise, dengesiz akımlar sonradan oluştuğuna göre, yük tarafını kontrol ettiniz mi? Delta bağlı sargı kullanıldığına göre bunun mutlak dengeli bir yük olması gerekir. aksi halde zero sequence bileşeni ortaya çıkacak. Yük tarafını ölçmek o yüzden bir fikir verebilir.
 