Enerji Analizörü ve değerleri hk?

eskici09

Üye
Katılım
23 May 2019
Mesajlar
416
Puanları
31
Merhabalar , sekonderi üçgen olan bir trafoda orta gerilimdeki analizöründe In akımı gözükmektedir. Bu ilk çalışmalarda yoktu geçen hafta oluşmaya başladı. Fazlardaki dengesiz akımlardan kaynaklı In olarak gösteriyor diye düşünüyorum, fakat giriş sayacımda bu In akımı olarak değil orta faza eklenmiş olarak gözüküyor. Aynı anda sekonder akımlarımda normal gözüküyor. Bu makina bazlı baktığımızda az tüketim yazmasına sebep oluyor ve totalle eşitlik sağlanmıyor. Yanılmalar başlıyor. Bunun sebebine indiğimizde sonuç akım trafosu gibi gözüküyor ama farklı bir yorumunuz tecrübeniz neler söylüyor?
EAF-2.jpeg
 
Merhaba,

Verilen bilgilerden net bir yorum yapmak zor ama üçgen tarafta yük beslemek, hem de bu kadar dengesiz bir yükü, çok sıkıntılı iş. Fakat neticede kurulu bir tesis var ve eminim kurulurken tüm bunlar hesaba katılarak böyle bir trafo kullanılmıştır.

ilk sorum, analizöre sistem konfigürasyonu ne girildi? Topraksız delta (ungrounded delta), köşe topraklı delta (corner grounded) vb.? Ve gerçekten sistem analizöre tanımlandığı gibi mi?

İkinci soru ise, dengesiz akımlar sonradan oluştuğuna göre, yük tarafını kontrol ettiniz mi? Delta bağlı sargı kullanıldığına göre bunun mutlak dengeli bir yük olması gerekir. aksi halde zero sequence bileşeni ortaya çıkacak. Yük tarafını ölçmek o yüzden bir fikir verebilir.
 
Merhaba,

Verilen bilgilerden net bir yorum yapmak zor ama üçgen tarafta yük beslemek, hem de bu kadar dengesiz bir yükü, çok sıkıntılı iş. Fakat neticede kurulu bir tesis var ve eminim kurulurken tüm bunlar hesaba katılarak böyle bir trafo kullanılmıştır.

ilk sorum, analizöre sistem konfigürasyonu ne girildi? Topraksız delta (ungrounded delta), köşe topraklı delta (corner grounded) vb.? Ve gerçekten sistem analizöre tanımlandığı gibi mi?

İkinci soru ise, dengesiz akımlar sonradan oluştuğuna göre, yük tarafını kontrol ettiniz mi? Delta bağlı sargı kullanıldığına göre bunun mutlak dengeli bir yük olması gerekir. aksi halde zero sequence bileşeni ortaya çıkacak. Yük tarafını ölçmek o yüzden bir fikir verebilir.
Hocam her fazla grafit elektrod mevcut bunlar akım set değerine göre yüke veriliyor genelde dengeli akımlar oluyor küçük farklar olduğu için problem olmuyor. 3-5 gün öncesine kadar sistem düzgün çalışıyordu. Enerji sarfiyat hesabı yaparken fazla tüketilmiş bir enerji ortaya çıktı irdelemeye başladığımda bu sonuca vardım. Ocak tarafına baktığımızda enerji sarfiyatı azalmış görünüyor ama biz bu enerjiyi çekiyoruz. Şimdi Ia-Ib-Ic fazları 3 koruma rölesi ve 2 tane analizörden geçiyor daha sonrası için onlarda In akımı gözükmüyor. Yük tarafından da ölçüm yapıyorum akım eşit dengeli gözüküyor. Analizöre akım trafosundan gelen uçları pens ampermetre ile ölçüyorum acaba analizörde mi arıza var diye onda da orta fazın diğerlerine göre düşük geldiği görülüyor. Acaba akım trafo çıkışındaki kablolarda mı sorun oldu diye düşünüyorum, akım 2 kola mı bölünüyor diye ondada sıkıntı yok gibi. Yarın duruşta klemens ve kabloları kontrol edicem sonrası için geriye sadece akım trafosu kalıyor diye düşünüyorum.
Harmonikle ilgili olabilirmi ?
Hocam ozaman girişteki analizörde de görmemiz gerekmez mi?
 
Hocam her fazla grafit elektrod mevcut bunlar akım set değerine göre yüke veriliyor genelde dengeli akımlar oluyor küçük farklar olduğu için problem olmuyor. 3-5 gün öncesine kadar sistem düzgün çalışıyordu. Enerji sarfiyat hesabı yaparken fazla tüketilmiş bir enerji ortaya çıktı irdelemeye başladığımda bu sonuca vardım. Ocak tarafına baktığımızda enerji sarfiyatı azalmış görünüyor ama biz bu enerjiyi çekiyoruz. Şimdi Ia-Ib-Ic fazları 3 koruma rölesi ve 2 tane analizörden geçiyor daha sonrası için onlarda In akımı gözükmüyor. Yük tarafından da ölçüm yapıyorum akım eşit dengeli gözüküyor. Analizöre akım trafosundan gelen uçları pens ampermetre ile ölçüyorum acaba analizörde mi arıza var diye onda da orta fazın diğerlerine göre düşük geldiği görülüyor. Acaba akım trafo çıkışındaki kablolarda mı sorun oldu diye düşünüyorum, akım 2 kola mı bölünüyor diye ondada sıkıntı yok gibi. Yarın duruşta klemens ve kabloları kontrol edicem sonrası için geriye sadece akım trafosu kalıyor diye düşünüyorum.
Üstad yük tarafı ile trafonun diğer sargısı neticede fiziksel olarak birbirinden ayrı. Dolayısıyla AG tarafındaki dengesizlik YG tarafında görülmez. Haliyle YG tarafındaki koruma röleleri ve analizörlerde bunu okumaman normal.

Yük tarafında bir koruma rölesi varsa - ki vardır sanırım - ve rölede de 46 koruması var ve aktifse zaten buradan rölenin açması gerekir. Tabii 46 için ölçüm referansı da önemli.

Ama asıl nokta, eğer yük tarafında ölçtüğün akımlar dengeliyse aslında sorun sadece analizör için bir ölçüm hatasından ibaret oluyor. Peki bu durumda enerji sarfiyatındaki farklılığı neyle izah edeceğiz..?

sistemi durdurmadan, test amaçlı, hatalı fazın akım trafosu uçlarını kısa devre edip ölçüm yaparak akım trafosu devresinden emin olunabilir. Klemens bağlantısı da gevşek olabilir. umarım kolay bir şekilde çözülür.

Kolaylıklar dilerim.
 
Üstad yük tarafı ile trafonun diğer sargısı neticede fiziksel olarak birbirinden ayrı. Dolayısıyla AG tarafındaki dengesizlik YG tarafında görülmez. Haliyle YG tarafındaki koruma röleleri ve analizörlerde bunu okumaman normal.

Yük tarafında bir koruma rölesi varsa - ki vardır sanırım - ve rölede de 46 koruması var ve aktifse zaten buradan rölenin açması gerekir. Tabii 46 için ölçüm referansı da önemli.

Ama asıl nokta, eğer yük tarafında ölçtüğün akımlar dengeliyse aslında sorun sadece analizör için bir ölçüm hatasından ibaret oluyor. Peki bu durumda enerji sarfiyatındaki farklılığı neyle izah edeceğiz..?

sistemi durdurmadan, test amaçlı, hatalı fazın akım trafosu uçlarını kısa devre edip ölçüm yaparak akım trafosu devresinden emin olunabilir. Klemens bağlantısı da gevşek olabilir. umarım kolay bir şekilde çözülür.

Kolaylıklar dilerim.
Hocam yük tarafı direkt ark ocağı yaprak baralar mevcut normal çalışma akımımız 12kA civarı bunu kesecek sekonder tarafta koruma yapamıyoruz . Tamam sargılar fiziksel olarak birbirinden ayrı ama sonuçta belirli bir çevirme oranı var, sekonder çalışma voltajımız 100-145 v ac arası , yük tarafındaki fazlar arası dengesizlik sonuçta niye gözükmesin yüküm ne çekerse onu göreceğim.
İnşallah bakalım .
 

Forum istatistikleri

Konular
130,076
Mesajlar
932,841
Kullanıcılar
453,076
Son üye
muhammet maral

Yeni konular

Geri
Üst