Pano tarafı kalsın encoder tarafını iptal etsaat 13:00'a kadar programı buraya yükleme şansım var.
enkoder 8 kablolu ben sadece +,-,a,b uçlarını kullanıyorum.
enkoderin kablosu 3-4 metre ben de sıra klemensle ek yaptım.blandajlı tarafını da klemense girip panoya giden kısmı ise toprağa girdim.
ek yaptığım kablo da blendajlı
şimdi ben iki tarafı da toprağa girmiş oldum. hem pano tarafından hem de enkoder tarafından.
tek faz kullanabilrdim ancak kullandığım plc-s71200- tarafında A/B counter seçtiğim zaman ancak yükselen kenar darbelerini çoğaltabiliyorum hassasiyet için.
acaba pano tarafından toprak bağlantısını iptal etsem?
Arkadaşım önce şunu yap.tamam o şekilde yapınca 0,-2,-10,-6,-8,0 değerleri gelmeye başladı
tekrar takınca 0,-2,0,-2 değerleri geliyor enkoderden. bu pek bir sıkıntı değil.
sıkıntı bir süre sonra - sonsuza doğru gitmesi. sürekli - yöne sayıyor durduramıyorum.
acaba enkoderin bağlı olduğu kısım yani kaplin vb. tarafı toprak almıyorsa yapar mı ?
brazdan projeyi yolluyorum.