enter rgt röle sorunu

tekniker65

Üye
Katılım
20 Kas 2008
Mesajlar
105
Puanları
1
Yaş
40
arkadaşlar entes rgt 12 kademeli röle ilk işletmeye alındığında bunun kondansatör tanıma özelliği varmı? kondansatörlerin tanıtılması gereklimi? tıpkı rg3 12c lerde olduğu gibi
kondansatör tanıtımı varsa nasıl yapılacak ? kullanma kılavuzunda yoktur bu bilgi yoktur.
 
arkadaşlar cevap verecek olan yokmu acilen cevap bekliyorum
 
sn tekniker65 bahsettiğiniz röle rg 12t ise otomatik kondansatör ölçme (tanıma) özelliği var. azönce entes in kataloğuna baktım.
istersen entesin sitesine girip bakabilirsin. kolaygelsin.
 
Sn tekniker65, Entes RG-12T kondansatörleri otomatik tanımaz böyle bir özelliği yok.Bir fazdan referans alarak çalışır.Akım trf değerini girmeniz yeterli...selametle.
 
Konuyla ilgili en doğru bilgiyi Entesin müşteri hizmetlerinde bulabilirsin. TEL:90 (216) 313 0110
 