Entes error 14

denmarko

Üye
Katılım
4 Ağu 2008
Mesajlar
63
Puanları
1
Yaş
40
Merhaba entes rg3-12c rölede error 14 veriyor RST kademeleri dizimi uygun seçilmemiş kademe güçleri uygun seçilmemiş diyor. fabrikada çekilen yük az olduğu için fazlarda dengesizlik var bu yüzden veriyor olabilirmi bu hatayı ?
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
sistemin o anki ihtiyacı olan kapasite sistemde yok anlamındadır.kademe güçleri ihtiyaçtan çok büyük.
3 fazlı kademe kondansatörlerinin değerini düşürmenizi tavsiye ederim.en iyisi sistemin o zamanki ihtiyaç duyduğu kapasite değerini ölçün ona göre kondansatör seçin.
 
Son düzenleme:
Kademe dizilimlerinizi sistemin ihtiyacına göre düzeltmenizi öneririm. Fabia arkadaşın dediği gibi sistemin o anki ihtiyacı olan kapasite kademelerinizde olmayabilir.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,225
Mesajlar
924,405
Kullanıcılar
451,591
Son üye
karaca001

Yeni konular

Geri