Merhaba entes rg3-12c rölede error 14 veriyor RST kademeleri dizimi uygun seçilmemiş kademe güçleri uygun seçilmemiş diyor. fabrikada çekilen yük az olduğu için fazlarda dengesizlik var bu yüzden veriyor olabilirmi bu hatayı ?
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
sistemin o anki ihtiyacı olan kapasite sistemde yok anlamındadır.kademe güçleri ihtiyaçtan çok büyük.
3 fazlı kademe kondansatörlerinin değerini düşürmenizi tavsiye ederim.en iyisi sistemin o zamanki ihtiyaç duyduğu kapasite değerini ölçün ona göre kondansatör seçin.
 
Son düzenleme:
Kademe dizilimlerinizi sistemin ihtiyacına göre düzeltmenizi öneririm. Fabia arkadaşın dediği gibi sistemin o anki ihtiyacı olan kapasite kademelerinizde olmayabilir.
 