Akım trafosu oranı:
Eskiden: 60/5=12
Şimdi: 50/5:10
Yani akım trafosunu değiştirdikten sonra, röleye manuel olarak bu değeri öğretmeniz gerekli. Yoksa hatalı kompanzasyon yapar.
Gecikme seçenekleri şu işe yarar:
Sizin indüktif yükünüz devreye girdikten kaç saniye sonra kompanzasyona başlansın, yük devreden çıktıktan kaç saniye sonra kompanzasyon durdurulsun. Bunun esprisi şudur: Yükerin devrede kalma süresi uzunsa eğer, süre yüksek tutulabilir. Birkaç saniye sonra devreye kademe alınmasında mahsur yoktur. Yükler devreye sık girip çıkıyorsa eğer, bu sırada kompanzasyon da devrede olmalı ki sayaç azar azar da olsa reaktif değerler kaydetmesin.
Program seçenekleriyle de, röle bu pragram seçeneklerine göre kademelerdeki kondansatör değerlerini öğrenir. Entes RG-T modelinin 5 farklı program seçeneği vardır. (Bu değerler kondansatör güçlerinin oranlarıdır.):
PS1: 1:1:1:1:1:1...
PS2: 1:2:2:2:2:2...
PS3: 1:2:4:4:4:4...
PS4: 1:2:4:8:8:8...
PS5: Baştan Al, Baştan Bırak